10kV电缆怎么选择,0.4kV电缆怎么选择
qq_1402042681096
2014年08月21日 15:32:52
只看楼主

大神看看我算的对不对,举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器总容量是250+315=565算出计算电流:565/10/1.732=32.6然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?还有低压电缆要怎么选?比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢

大神看看我算的对不对,
举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器
总容量是250+315=565
算出计算电流:565/10/1.732=32.6
然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?
还有低压电缆要怎么选?
比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?
求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年08月23日 13:43:33
22楼
天天的天 发表于 2014-8-22 10:50 说的很详细,学习了,但有个问题想问你,你所说的高压短路电流25kA是怎么来的? 断路器的最大开断电流?是KA,是个估计值,其实一般没这么高。这么说吧,你的T接电源在离变电站2公里以内,才可能达到十几KA的短路电流,一般真空断路器20kA-25kA额定短路开断容量。所以他的数据这样来,另外一个朋友说到短路容量,一般指你上级变电站短路容量,比如35kV电站一般是200MVA-100MVA或者更低,那么S=根号3U*I,加上你线路到变电站的长度电抗,计算出你那个地方的短路电流。
回复
zee119
2014年08月23日 18:27:44
23楼
电压损失 热稳定校验均需要考虑
回复
smxzyjsxygbz
2014年08月23日 19:12:02
24楼
是啊,自己看看资料上面,尤其是标准图集参考一下!
回复
qq_1402042681096
2014年08月25日 10:46:07
25楼
tudoudianqi 发表于 2014-8-22 10:31 1、高压10kv电缆主要考虑热稳定,S≥I√t×103 /C(详见工业与民用配电设计手册211页)。式中I为短路电流 …学习了,热稳定系数为什么要取137?
回复
xiaofangpian
2014年08月25日 10:50:21
26楼
攻城师91347 发表于 2014-8-25 10:46 学习了,热稳定系数为什么要取137?见配电手册212页表5-9
回复
xiaofangpian
2014年08月25日 10:53:36
27楼
佳人在此 发表于 2014-8-23 09:23 层主说的是短路电流容量,注意单位是kVA而不是kA!!应该是kA,笔误了
回复
baobao1003
2014年08月25日 11:32:42
28楼
学习了,不错!!!
回复
pawan
2014年08月27日 10:50:31
29楼
楼上各位大神说的已经很详细了!
回复
qianbochenhong
2014年08月27日 20:10:37
30楼

高压电缆计算需要根据短路容量计算,此时在流量不是确定的主要因素,一般当地供电部门会给出多大的变压器多大的电缆