10kV电缆怎么选择,0.4kV电缆怎么选择
qq_1402042681096
2014年08月21日 15:32:52
只看楼主

大神看看我算的对不对,举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器总容量是250+315=565算出计算电流:565/10/1.732=32.6然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?还有低压电缆要怎么选?比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢

大神看看我算的对不对,
举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器
总容量是250+315=565
算出计算电流:565/10/1.732=32.6
然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?
还有低压电缆要怎么选?
比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?
求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢
免费打赏
downloader99
2014年09月25日 06:53:43
32楼
很好的学习机会。:)
回复
lalaniuniu
2014年09月25日 11:33:35
34楼
天天的天 发表于 2014-8-22 10:50 说的很详细,学习了,但有个问题想问你,你所说的高压短路电流25kA是怎么来的? 断路器的最大开断电流?一般10KV高压断路器,开断电流就是25或者31.5,他就是按小的给你算的
回复
隔璧老王
2014年10月03日 22:57:36
35楼
本帖最后由 lavender0213 于 2014-10-3 23:20 编辑

。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
王农勤
2014年10月09日 17:50:26
36楼
手册中有的,你可以查一下。
回复
火凤燎原
2014年10月09日 18:08:36
37楼
新手,努力学习中。。。
回复
lgtxw111111
2014年10月09日 22:36:11
38楼
学习了,能不能把问题说的详细的点,比如低压的接地采用哪种制式,有多少的负荷等等。
回复
红苹果
2014年10月09日 22:46:26
39楼
依据:敷设方式,载流量校正。热稳定校验。经济截面。。等等。
最好办法,直接查建筑电气常用数据直接选了得了。。哈哈
回复
xflzg2001
2014年10月11日 10:54:00
40楼
支持九楼的税法,比较全面
回复
yangmin198824
2014年11月26日 10:10:08
41楼
:),学习了,谢谢!
回复
fangzijun0423
2016年08月01日 13:53:30
42楼
10kv电缆短路电流不应该为手册第250页中表5-25选择吗
回复

相关推荐

APP内打开