大神看看我算的对不对,举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器总容量是250+315=565算出计算电流:565/10/1.732=32.6然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?还有低压电缆要怎么选?比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢
大神看看我算的对不对,
举例:一台250kVA变压器,一台315kVA变压器
总容量是250+315=565
算出计算电流:565/10/1.732=32.6
然后是根据这个32.6A来选择电缆吗?
还有低压电缆要怎么选?
比如一个计算电流是300A的设备用什么电缆, 依据是什么?
求说的笼统,简单易懂一点,最好多局几个不同的例子, 读书少,谢谢
32楼
很好的学习机会。:)
回复
34楼
天天的天 发表于 2014-8-22 10:50 说的很详细,学习了,但有个问题想问你,你所说的高压短路电流25kA是怎么来的? 断路器的最大开断电流?一般10KV高压断路器,开断电流就是25或者31.5,他就是按小的给你算的
回复
35楼
本帖最后由 lavender0213 于 2014-10-3 23:20 编辑
。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
36楼
手册中有的,你可以查一下。
回复
37楼
新手,努力学习中。。。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
38楼
学习了,能不能把问题说的详细的点,比如低压的接地采用哪种制式,有多少的负荷等等。
回复
39楼
依据:敷设方式,载流量校正。热稳定校验。经济截面。。等等。
最好办法,直接查建筑电气常用数据直接选了得了。。哈哈
回复
40楼
支持九楼的税法,比较全面
回复
41楼
:),学习了,谢谢!
回复
42楼
10kv电缆短路电流不应该为手册第250页中表5-25选择吗
回复