本帖最后由 yhz862008 于 2014-8-21 21:03 编辑 配电装置的安全净距的海拔修正到底用哪个修正系数? 安全净距跟外绝缘有什么关系?安全净距就是按照外绝缘来修正的吗??哪里能找到依据
本帖最后由 yhz862008 于 2014-8-21 21:03 编辑
配电装置的安全净距的海拔修正到底用哪个修正系数? 安全净距跟外绝缘有什么关系?安全净距就是按照外绝缘来修正的吗??哪里能找到依据
12楼
yhz862008 发表于 2014-8-24 15:22 这个知道,就是A1海拔超过1000米时的修正系数是多少?规范哪里有吗,谢谢你的回答你们不是用5352 P31的附录B修正吗?还有其他地方可以?
回复
13楼
whuvain 发表于 2014-8-24 18:48 你们不是用5352 P31的附录B修正吗?还有其他地方可以?恩,这个是很明显对的,就是曲线的话计算就不精确了,
回复
14楼
whuvain 发表于 2014-8-24 18:48 你们不是用5352 P31的附录B修正吗?还有其他地方可以?供配电没有用5352…
回复
15楼
看了DL/T5352我彻底懵了!而且这个不能作为供配电做题的依据?
但我觉得工业配电3p205按1%又有问题,望高手指教啊!
回复
16楼
你们难道就不能各种方法都算一下么,再看看答案是按着哪一个思路走的?13年的按着海拔升高100,外绝缘多1%,以后就按着这个算,跟着出题人思路走。
回复
17楼
jiahui_huang 发表于 2014-8-25 09:39 供配电没有用5352…不好意思,看来我答错问题了。不好意思不好意思@
回复
18楼
具体是采用A1,还是A2进行修正,要根据题干中给出的来做判断,修正的值可根据10KVA变电所设计规范中有个表格里备注说明,海拔每升高100m,按1%增加。
回复
19楼
比如海拔3000,假如根据A1值(假定600)进行修正,则600*20%=((3000-1000)/100/100)=120,修正值加上120即可。
回复
20楼
顶一下,是在A1还是A2基础上修正?