目前标准对于系统接地电阻的要求如下:1. 一般情况下接地电阻小于4欧姆,2. 防雷接地电阻小于10欧姆,3. 电子系统接地电阻小于1欧姆,4. 如联合接地时,接地电阻不应大于1Ω,对于接地电阻我有如下疑问: 在工程上以上的接地电阻都指的是接地极电阻吗?如不是,那么以上电阻是指那些地方的电阻值?
目前标准对于系统接地电阻的要求如下:
1. 一般情况下接地电阻小于4欧姆,
2. 防雷接地电阻小于10欧姆,
3. 电子系统接地电阻小于1欧姆,
4. 如联合接地时,接地电阻不应大于1Ω,
对于接地电阻我有如下疑问: 在工程上以上的接地电阻都指的是接地极电阻吗?如不是,那么以上电阻是指那些地方的电阻值?
12楼
北方郎 发表于 2014-8-22 16:31 测量处对地电阻,含接触电阻、接地导体电阻、散流电阻。注意防雷工频接地电阻和冲击接地电阻不同。明白了 举例说明:工程上4欧姆的接地电阻包含接地极的电阻以及散流电阻等,那么整个工程所有的接地点的接地电阻都需要小于4欧姆。有个问题,对于机柜已接地可接触金属部分到变压器中心点接地的电阻是否有规定?我没有找到过。谢谢
回复
13楼
学习学习,学习学习,学习学习,
回复
14楼
应该是接地极与大地的疏散阻值
回复
15楼
路过 学习学习。。
回复
16楼
系统的接地电阻靠实测获得