工厂宿舍的需要系数问题,245户。着急!
thesoup
thesoup Lv.3
2004年12月02日 10:02:56
只看楼主

尊敬的斑竹及各位大侠您们好!工厂宿舍的需要系数问题:有一个单身宿舍245户,每户预计有6人。宿舍内只有荧光灯,四个插座。每个宿舍按1KW考虑。开始我考虑0.55,别的工程师建议:0.7请教需要系数如何取?取多少合适?

尊敬的斑竹及各位大侠您们好!

工厂宿舍的需要系数问题:

有一个单身宿舍245户,每户预计有6人。

宿舍内只有荧光灯,四个插座。

每个宿舍按1KW考虑。

开始我考虑0.55,别的工程师建议:0.7

请教需要系数如何取?

取多少合适?
免费打赏
dxqjfei
2004年12月05日 10:59:47
12楼
哥们莫急,依我之经验:Ijs=245*(0.55*2+3*3)/3*0.7(A) Ijs=577A IC=824A 总盘柜总开关800A,电缆YJV1/C 240*3*2+240*2
回复
haixiao1000
2009年03月31日 19:27:26
13楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
r.stewart
2009年04月01日 16:02:44
14楼
如果是宿舍 我觉得不要按照居住建筑的来选择
回复
rendonglin
2009年04月02日 08:48:25
15楼
每个宿舍按2KW考虑。
回复
kukuspace
2009年04月02日 15:17:38
16楼
我觉得应该取大点啊 。1.5吧,毕竟职工宿舍也是要烧热水的,即使有开水房,也有人懒的去。需要系数应该取大点。同意取0.7,工厂职工宿舍的同时使用率是最高的。