商住楼底商消火栓设置问题
wukonghuandami
2014年08月23日 10:10:00
只看楼主

最近看图遇到的疑问,高层(25层)建筑,地下两层储藏室,地上两层商用,3层以上为住宅,建筑长度55米。设置消火栓时,在底商设置了很多消火栓,如图所示,为什么设置这么多?而且,住宅侧的消火栓(图中上部三个双出口消火栓),为什么采用双出口的?感觉在这几层完全可以都是单出的,然后在三层住宅以上设置双出口的。P.S.看到有类似的问题,说是现在规定商业用户一户一个消火栓,是这样吗?那这个图上是不是设的太多了?

最近看图遇到的疑问,高层(25层)建筑,地下两层储藏室,地上两层商用,3层以上为住宅,建筑长度55米。
设置消火栓时,在底商设置了很多消火栓,如图所示,为什么设置这么多?
而且,住宅侧的消火栓(图中上部三个双出口消火栓),为什么采用双出口的?感觉在这几层完全可以都是单出的,然后在三层住宅以上设置双出口的。
P.S.看到有类似的问题,说是现在规定商业用户一户一个消火栓,是这样吗?那这个图上是不是设的太多了?
先谢过诸位大神~

QQ图片1.png


QQ图片2.jpg

免费打赏
zyqlh521
2014年09月04日 10:49:08
22楼
建议定性为住宅楼,一二层为商业网点,这样就能避开消防上的喷淋系统,如果定性为商住楼,则住宅以上的公共走廊是要设喷淋系统的。
回复
glb53880
2014年09月04日 10:56:55
23楼
lwt6667 发表于 2014-8-27 10:10 商业部分应做喷淋7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5. …是应该做喷淋,但是他好像讨论的消火栓设置问题
回复
js_jyx123456789
2014年09月04日 14:57:51
24楼
江苏规定这样的小商铺可以在每个商铺内每层设一只消火栓,其他省市若无此规定的按规范要求同层必须有二支水枪达到室内任何处,因此如果本省无具体规定的这样设计个人认为没问题。
回复
攻城师77911
2014年09月04日 18:29:54
25楼


商业部分应做喷淋
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
心平气和1118
2014年09月08日 11:59:20
26楼

路过来学习
回复
飞啊飞啊
2014年09月09日 09:28:36
27楼
规范上很清楚了,以上有几位回复的很精彩。
回复
wukonghuandami
2014年09月12日 11:29:51
28楼
js_jyx123456789 发表于 2014-9-4 14:57 江苏规定这样的小商铺可以在每个商铺内每层设一只消火栓,其他省市若无此规定的按规范要求同层必须有二支水 …多谢建议~~~~~~
回复
wukonghuandami
2014年09月12日 11:30:14
29楼
zyqlh521 发表于 2014-9-4 10:49 建议定性为住宅楼,一二层为商业网点,这样就能避开消防上的喷淋系统,如果定性为商住楼,则住宅以上的公共 …多谢建议~~~~~~
回复
wukonghuandami
2014年09月12日 11:32:09
30楼
jianxia627 发表于 2014-8-26 11:13 1、首先分清楚是不是商住楼,一二层单个商户面积不超过300m2的,这个建筑按照高层住宅算;反之,按照商住楼 …多谢分析、建议~~~~~~