刚刚做了一个小型污水提升泵站,变压器负荷计算如下: 设备安装容量116KW ,计算有功功率72.9KW ,动力负荷58.4KW ,照明负荷6.22KW ,预留负荷10KW ,补偿前功率因数0.8 ,Qjs=54.6kvar ,Sjs=91.1KVA ,补偿电容30kvar ,变压器容量125KVA ,补偿后功率因数达0.93 以上。 由于小弟是新手,变压器高压侧选用电缆为

刚刚做了一个小型污水提升泵站,变压器负荷计算如下:
设备安装容量116KW ,计算有功功率72.9KW ,动力负荷58.4KW ,照明负荷6.22KW ,预留负荷10KW ,补偿前功率因数0.8 Qjs=54.6kvar Sjs=91.1KVA ,补偿电容30kvar ,变压器容量125KVA ,补偿后功率因数达0.93 以上。
由于小弟是新手,变压器高压侧选用电缆为 ZR-YJV-8.7/10KV 3 × 25 电缆,动热稳定校验不会计算,麻烦高手指导一下, 3 × 25 的高压电缆是否满足要求,最好计算方法写出来学习一下!!!!
免费打赏
天天的天
2014年08月28日 09:03:37
12楼
liuvix 发表于 2014-8-28 08:34 只考虑热稳定,动稳定不需要考虑为什么动稳定不需要考虑?
回复
chunhuaxingxing
2014年08月28日 09:10:07
13楼
学习了,谢谢
回复
梦就在
2014年08月28日 10:16:42
14楼
我是来学习的,谢谢
回复
zzz980126
2014年08月28日 16:16:36
15楼
电缆不用考虑动稳定
回复
天天的天
2014年08月28日 16:23:45
16楼
zzz980126 发表于 2014-8-28 16:16 电缆不用考虑动稳定 为啥了?
回复
佶凌
2014年08月29日 11:07:49
17楼
电缆各相之间已经做了良好的绝缘了,电流通过是不会振动,所以不用动稳定校验
又或动稳定校验的数值太小,所有通过热稳定校验和过负荷保护的电缆均大于动热稳定校验的数值,所以不用动稳定校验
回复
鲁迪
2014年08月29日 11:26:05
18楼
查《工业与民用建筑设计手册》
回复
boeing_s
2014年08月29日 12:00:42
19楼
电缆不需要做动稳定校验,硬母线需要
这和绝不绝缘没啥关系,很多母线排也是有绝缘护套的
主要是母线排一般是三相分列,固定安装,短路电流大的时候作用力也大,机械上会有损坏。变压器轧间短路也是这个道理
电缆相线都是在一起的,距离很近,除非你是全用单芯电缆,安装的时候又固定得死死的。。。。不过很少有这做法吧。。。
回复
fisher211
2014年08月30日 20:14:32
20楼
都没坐过呢,嘿嘿
回复
wuxing225
2014年08月30日 22:04:06
21楼
非常感谢大家,学习了,电话打了一圈,也问了在电力设计院的朋友,都没解决这个问题:L
最后我同事直接说,选用ZR-YJV-8.7/10KV 3×50的吧,用该够用了:)