电缆动热稳定校验问题
wuxing225
wuxing225 Lv.6
2014年08月23日 16:12:15
只看楼主

刚刚做了一个小型污水提升泵站,变压器负荷计算如下: 设备安装容量116KW ,计算有功功率72.9KW ,动力负荷58.4KW ,照明负荷6.22KW ,预留负荷10KW ,补偿前功率因数0.8 ,Qjs=54.6kvar ,Sjs=91.1KVA ,补偿电容30kvar ,变压器容量125KVA ,补偿后功率因数达0.93 以上。 由于小弟是新手,变压器高压侧选用电缆为

刚刚做了一个小型污水提升泵站,变压器负荷计算如下:
设备安装容量116KW ,计算有功功率72.9KW ,动力负荷58.4KW ,照明负荷6.22KW ,预留负荷10KW ,补偿前功率因数0.8 Qjs=54.6kvar Sjs=91.1KVA ,补偿电容30kvar ,变压器容量125KVA ,补偿后功率因数达0.93 以上。
由于小弟是新手,变压器高压侧选用电缆为 ZR-YJV-8.7/10KV 3 × 25 电缆,动热稳定校验不会计算,麻烦高手指导一下, 3 × 25 的高压电缆是否满足要求,最好计算方法写出来学习一下!!!!
免费打赏
zzz980126
2014年08月31日 17:57:12
22楼
天天的天 发表于 2014-8-28 16:23 为啥了?动稳定是效验导体在短路电流下受到的电动力,怕导体受损,电缆受力可以摇摆,导体一般没事。硬母线需要绝缘子固定,受力时大于导体的强度,就会变形。所以效验
回复
engineershao
2014年09月01日 11:31:34
23楼
攻城师91347 发表于 2014-8-25 10:57 动热稳定效验规范上面表达的好模糊,网上也查不到具体的说明,125/1.732/10=7.22选择经济截面.7.22/1.5 …电缆最少50算中规中矩了,有些地方最少用95的。
回复
水中央
2014年09月01日 13:14:50
24楼
你这个电缆是交联系列电缆么,我们这边一般要求最低是75的,然而最后还得供电局订制,他们负责送电,他们是老大呀
回复
我爱喝绿茶
2014年09月02日 13:54:24
25楼
算这个和短路电流分不开的,得先把短路电流算出来。
回复
豫南先生
2014年09月02日 16:48:07
26楼
学习了:handshake
回复
lifei0104
2014年09月04日 16:52:16
27楼
楼主计算的好仔细,、补偿电容怎么计算的啊?
回复