我们公司10KV母线上的pt经常在系统上其他 发生接地的时候被烧毁。请各位大师帮忙分析一下为什么在系统有单相接地时会发生互感器烧坏现象!!10KV系统为不接地系统。下面插入图片

我们公司10KV母线上的pt经常在系统上其他 发生接地的时候被烧毁。请各位大师帮忙分析一下为什么在系统有单相接地时会发生互感器烧坏现象!!10KV系统为不接地系统。下面插入图片






















































20140824_101838.jpg


20140824_101925.jpg


20140824_101937.jpg


20140824_101957.jpg


20140824_102048.jpg


20140824_102054.jpg


20140824_102101.jpg


20140824_102202.jpg


20140824_102206.jpg


20140824_102218.jpg


20140824_102356.jpg


20140824_102408.jpg


20140824_103510.jpg


20140824_103559.jpg


20140824_103608.jpg


20140824_103708.jpg

免费打赏
chintxiaomo
2014年08月28日 17:08:51
32楼
laodongzhe186 发表于 2014-8-27 19:11 不是吧 就这么简单 那我们单位装的微机消谐装置没啥用?微机消协装置用在中性点不接地的系统吧
回复
hbs13829780462
2014年08月29日 09:39:45
33楼
有可能是施工工艺出现问题。
回复
nuosc1718
2014年08月29日 10:09:22
34楼
专业生产电气试验设备,WwW .nuosc .CoM
回复
cz13306196492
2014年08月29日 10:38:19
35楼
没看到N,不知道跟消谐器怎么连的?
回复
lwj931877631
2014年08月29日 11:28:39
36楼
从图片看 电压互感器是半绝缘互感器 半绝缘互感器在发生单相接地故障时不能承受1.73倍的线电压(故障相对地电压为零,另外两相电压升高到线电压)