有人研究过,高规5.4.3条文说明,刚度折减的问题没
有人研究过,高规5.4.3条文说明,刚度折减的问题没
2楼
楼主看书确实仔细
回复
3楼
不知道是哪条,不过我发现一个问题,剪力墙连梁的刚度折减,高规有一条说不宜小于0.5,还有一条的条文说明不宜小于0.3.。。搞不懂
回复
4楼
研究下吧,就考这些,去年不就是吗
回复
5楼
z1a2f3e2w6 发表于 2014-8-25 09:50 不知道是哪条,不过我发现一个问题,剪力墙连梁的刚度折减,高规有一条说不宜小于0.5,还有一条的条文说明不 …一个是多余地震弹性计算 一个是罕遇地近似按弹性估算
回复
6楼
mei啊主看书确实仔细哈
回复
7楼
不用再折减了,没看到位移增大公式里是1和0.14,内力增大系数里是2和0.28吗,折减已经反应到公式里了,不要再人为折减下
回复
8楼
根据此条的条文说明,感觉位移计算不折减,内力计算折减,且取值为0.5
回复
9楼
最后一句话不是很明白吗?。。。。。。仍应满足本规程第3.7.3条的规定。那就不要超过位移角的限值即可!
回复
10楼
一直搞不懂抗规中的刚度比
回复