2楼
要。
为了保护绝缘。
回复
3楼
北方郎 发表于 2014-8-25 11:24 要。为了保护绝缘。版主,不懂,能不能详细解释下。
回复
4楼
电缆都要校验动热稳定,只不过低压很容易满足
回复
5楼
低压一般不要,基本都能满足!
回复
6楼
因为低压断路器的瞬时脱扣器的全分断时间极短,一般为10~20ms,甚至更小。虽然短路电流很大,一般都符合要求,所以低压一般不校验热稳定。
回复
7楼
天天的天 发表于 2014-8-27 10:52 因为低压断路器的瞬时脱扣器的全分断时间极短,一般为10~20ms,甚至更小。虽然短路电流很大,一般都符合要求 …当主变容量较大时,而主变低压侧又需要配出小容量回路时需要校验,比如800的主变低压侧需要配出一个几kW的设备的电源,这在变电所设置在车间附属或者车间内的情况下比较多见。
回复
8楼
低压一般不要
回复