低压电缆需不需要校验热稳定?
天天的天
2014年08月25日 11:17:34
只看楼主

低压电缆需不需要校验热稳定?

低压电缆需不需要校验热稳定?
免费打赏
北方郎
2014年08月25日 11:24:12
2楼
要。
为了保护绝缘。
回复
天天的天
2014年08月25日 11:32:21
3楼
北方郎 发表于 2014-8-25 11:24 要。为了保护绝缘。版主,不懂,能不能详细解释下。
回复
开心老爸
2014年08月25日 12:48:44
4楼
电缆都要校验动热稳定,只不过低压很容易满足
回复
pawan
2014年08月27日 10:47:41
5楼
低压一般不要,基本都能满足!
回复
天天的天
2014年08月27日 10:52:27
6楼
因为低压断路器的瞬时脱扣器的全分断时间极短,一般为10~20ms,甚至更小。虽然短路电流很大,一般都符合要求,所以低压一般不校验热稳定。
回复
leedongcheng
2014年08月27日 12:19:47
7楼
天天的天 发表于 2014-8-27 10:52 因为低压断路器的瞬时脱扣器的全分断时间极短,一般为10~20ms,甚至更小。虽然短路电流很大,一般都符合要求 …当主变容量较大时,而主变低压侧又需要配出小容量回路时需要校验,比如800的主变低压侧需要配出一个几kW的设备的电源,这在变电所设置在车间附属或者车间内的情况下比较多见。
回复
电工刀
2014年08月27日 15:21:13
8楼
低压一般不要