送电后,发现低压进线总柜电压只有200V?
dennisjordan
2014年08月25日 13:46:20
只看楼主

送电后,发现低压进线总柜电压只有200V?供电部门通知,原来10KV线路升级到20KV;用户就把变压器电压档打到20KV(双触头变压器10KV/20KV);更换档位后,结果电压还是10KV的,导致低压侧只有200V?这个谁能帮我推断啊?20KV的变压器档位,送的是10KV的电,为什么运行后低压侧只有200V啊?有计算过程最好!!谢谢啊!!

送电后,发现低压进线总柜电压只有200V?供电部门通知,原来10KV线路升级到20KV;用户就把变压器电压档打到20KV(双触头变压器10KV/20KV);更换档位后,结果电压还是10KV的,导致低压侧只有200V?
这个谁能帮我推断啊?20KV的变压器档位,送的是10KV的电,为什么运行后低压侧只有200V啊?
有计算过程最好!!谢谢啊!!
免费打赏
鸭江绿水
2014年08月25日 14:01:28
2楼
那不是200应该是多少呀?
回复
huangx06
2014年08月25日 14:35:40
3楼
本来20/0.4,现在高压侧为10kV,低压侧不就是200V了
回复
dennisjordan
2014年08月25日 20:37:50
4楼
求指点啊。。。。。。。。
回复
春光哥
2014年08月25日 23:38:51
5楼
你是哪里啊你们那边还有20kv供电系统啊
回复
勇者无疆
2014年08月26日 08:40:42
6楼
学习中-----------
回复
wbear2
2014年08月26日 09:19:45
7楼
难道供电部门给的还是10kV电吗?
回复
wxdchgs
2014年08月26日 09:44:59
8楼
供电部门还没有改变供电电压,还是10KV。可能是你没听明白改变电压的时间。
回复
chunhuaxingxing
2014年08月26日 12:45:01
9楼
慢慢研究学习
回复
hanzhg54
2014年08月26日 12:53:56
10楼
没错啊,人家还没有升级,还是10KV,你把变压器调到20KV,低压侧不是200V该是多少啊?
回复
lingxuct
2014年08月26日 15:37:54
11楼
不错啊,高压电压减半,低压原400V(线电压)也是一半200V啊!
回复