VRV空调:风机盘管
青特王
青特王 Lv.2
2007年10月11日 16:19:47
来自于中央空调
只看楼主

VRV末端风机盘管的阀门儿器件都有哪些啊??要不要安装什么气压表之类的?? 还望大家赐教!!

VRV末端风机盘管的阀门儿器件都有哪些啊??
要不要安装什么气压表之类的?? 还望大家赐教!!
免费打赏
gigi3721
2007年10月25日 09:47:03
12楼
不明白楼主什么意思,如果是普通多联机的室内机就只有汽液两个铜管+冷凝水管,铜管是焊接或者丝接,中间没别的
如果是多联机+热水盘管的话还要加上两个水管,接法跟楼上的一样,除了Y型过滤器
回复
xuyongcai0582
2007年10月25日 10:35:02
13楼
中间不需要装什么阀门只类的吗?
回复
青特王
2007年10月25日 14:55:44
14楼
在这里给2楼正名:他的图是水系统风盘连接图,在质量要求高的时候,风盘的进水管上也需要安装Y型过滤器,是没有争议的

电子阀在水系统中也好象应该要的吧!!定流量就用电子三通阀,变流量就用电子两通阀. 但一般工程为了省投资,也就没加,或者只是一部分风盘加上了(加上也可以平衡水系统阻力)

12楼说的 ( 如果是多联机+热水盘管的话还要加上两个水管,接法跟楼上的一样,除了Y型过滤器 ),是双热源风盘吧??
有连接示意图吗???谢谢
回复
青特王
2007年10月25日 14:56:41
15楼
2007年10月25日 17:33:58
16楼
是双能源室内机
手里没有图,懒的画,加上两根跟上面一样管
回复
青特王
2007年10月26日 09:48:52
17楼


我们所说的:双热源风盘,就是业内说的,夏季用制冷剂制冷,冬季用热水制热.
这样 的风盘跟普通风盘有什么样的区别??里面的换热盘管始终都是铜管吗???这样好象理论上行不通!!
回复
zhongdegudao
2007年10月26日 11:34:03
18楼
我看了别人安装的VRV空调啊
好象什么都不要安装啊
直接把铜管接如室内机就可以了吧
回复
dxy.533
2007年10月26日 13:57:05
19楼
我只做过DAKIN VRV 感觉不需要安装这种东东吧,一般情况下标配就可以了,不要太复杂,
回复
2492452
2007年10月26日 21:37:40
20楼
2楼的朋友很热心。但是把水源的风机盘管,和冷媒的盘管都还没搞清楚是吧?就像某人说的,盘管还装Y阀,我做了10年空调也还是第一次看人这样做。
VRV系统中的盘管不需要什么阀件类,但有分歧管,压力分配器(但机器内部配件不用自己装)。再装上线控或摇控就搞掂了。
回复
caoyuan_123
2007年10月27日 11:32:14
21楼
好像要把