12楼
施工现场实际处理更多只是用水泥浆修补
回复
13楼
将麻面区域,用手锤剔除干净,露出石子(含7露3)接下来支模,要把模板支出柱模15cm,高度上高出处理范围最高点15cm。用高一级抗渗混凝土浇注(防止收缩),要人工振捣。苫盖养护。达到设计强度后,在人工剃凿。达到设计的构件尺寸。
回复
14楼
这问题确实常见 难避免 我们 现在的活就是 这个问题很普遍 我们固定两个人在后面维修
回复
15楼
正确的做法就是凿除,且尽量高出烂根范围,且表面凹凸毛糙,再立模,浇筑高一强度细骨料混凝土。
回复
16楼
同意3楼,
将麻面区域,用手锤剔除干净,露出石子(含7露3)接下来支模,要把模板支出柱模15cm,高度上高出处理范围最高点15cm。用高一级抗渗混凝土浇注(防止收缩),要人工振捣。苫盖养护。达到设计强度后,在人工剃凿。达到设计的构件尺寸。
回复
17楼
拆模发现后立即剔凿干净,露出坚硬石子,用清水冲洗湿润,浇筑高出原混凝土一标号的混凝土且加膨胀剂进行浇筑
回复
18楼
如图判断似乎可以算”蜂窝“
质量标准严格的话,如一楼处理,不严格的话,直接水泥灰抹平即可
回复
19楼
路过,顺便看看
回复
20楼
这个 一般摸一哈都可以了吧 事实没那么严的
回复
21楼
工地上一般都是砂浆带一下
回复