三相平衡问题,不知如何计算
大师的心
2014年08月25日 19:41:30
只看楼主

师傅说画的不对,功率计算我只按14个回路计算,她说这里三相不平衡,应该按三相平衡总功率计算,那我该怎么算,多加4KW或6KW???组成15个回路计算?

QQ图片20140825193811.jpg师傅说画的不对,功率计算我只按14个回路计算,她说这里三相不平衡,应该按三相平衡总功率计算,那我该怎么算,多加4KW或6KW???组成15个回路计算?



QQ图片20140825193811.jpg

免费打赏
大师的心
2014年08月25日 19:47:12
2楼
自顶
回复
北方郎
2014年08月25日 20:00:07
3楼
最大相乘以3
回复
大师的心
2014年08月25日 20:14:25
4楼
北方郎 发表于 2014-8-25 20:00 最大相乘以3最大相乘以3是什么意思,具体怎么算
回复
wangdongxuexi
2014年09月08日 15:02:56
5楼
你14个回路一共是62KW,按三相平衡计算的话,有一相22KW,另外两相20KW,这样按最大的那相22KW*3计算,我不是做设计的,其他的不清楚
回复
cxzhongtang
2014年09月08日 15:47:26
6楼
全是单相用电,统计各相功率,取最大相的功率,再乘以3,就是三相功率
回复
饼饼侠
2014年09月08日 17:41:40
7楼
我记得有个 不平衡的国标
回复
西西第一号
2014年09月09日 10:21:21
8楼
wangdongxuexi 发表于 2014-9-8 15:02 你14个回路一共是62KW,按三相平衡计算的话,有一相22KW,另外两相20KW,这样按最大的那相22KW*3计算,我不是 …好像一路是20KW,另外2路是24KW
回复
西西第一号
2014年09月09日 10:29:48
9楼
实际负荷是68KW,考虑到三相不平衡(14路有2个之路不平衡),所以要以三相平衡功率来计算(多补4KW平衡,实际是没有这个4KW的,比如一条三相线路L1和L2接4KW,L3没有负荷,线路是3跟线,不管你用其中1根还是2跟3根,这个线路还是按4KW输出,输出3条4KW的功率,不知道这么解释你明白了吗?),你的L1是20KW,L2和L3分别是24KW,所以你的负荷是最大相乘3(24*3=72KW)。
回复
ssqqugamd
2014年09月09日 10:52:17
10楼
68KW总容量不变,除3的容量是22.7KW,再除220伏就得到三相相电流(也是三相的线电流)。

zba2018

你好,根据你的计算方法可以得到: (A) ,但是根据公式 。我仔细思考了你的计算方法,发现本图中因为功率因素数值和需要系数相同可以约去,并且由于数值原因导致了计算结果相近。当我查阅了其他电气图纸后,根据你的方法并未得到正确的计算电流值,希望笔者能解答一下我的疑问,谢谢。

回复
ljn112233
2014年09月09日 12:28:16
11楼
最大相乘以3