这是从一个文档里看到的,一个电气柜的接线,图中红圈处标出是接线错误,但没解释错在哪,经Q群讨论也得不出结论,我个人认为是母排本身不合格,应该用矩形长条母排,不知对否,请各位发表看法。
这是从一个文档里看到的,一个电气柜的接线,图中红圈处标出是接线错误,但没解释错在哪,经Q群讨论也得不出结论,我个人认为是母排本身不合格,应该用矩形长条母排,不知对否,请各位发表看法。
2楼
本帖最后由 lingandjun 于 2014-8-25 20:20 编辑
顺便也帮忙看一下这个分支回路的汇流排的接法(红圈处)错在哪?
回复
3楼
回复
4楼
接地的那块,柜体和母排应该是分开的,有绝缘柱隔离的,不应该是这样的!
回复
5楼
lingandjun 发表于 2014-8-25 20:16 顺便也帮忙看一下这个分支回路的汇流排的接法(红圈处)错在哪?末端要用封头密封,不能裸露。
回复
6楼
看看再说....
回复
7楼
汇流排看出末端应该绝缘密封,接地排没看出什么错误
回复
8楼
z这样接没看到鱼PE连接啊!肯定不对啊1,再说了电气规范中有规定,接地端子上一点接地只润许3各线,不润许很多接在一起
回复
9楼
学到了,谢谢
回复
10楼
lingandjun 发表于 2014-8-25 20:16 顺便也帮忙看一下这个分支回路的汇流排的接法(红圈处)错在哪?接线端子的标号要明显,朝向要注意。
回复
11楼
lingandjun 发表于 2014-8-25 20:16 这个好像不是导体,施工剩下的东西没拿出去
回复