室外雨污水井是否按照标高施工
ymistletoe
ymistletoe Lv.2
2007年10月11日 16:49:13
只看楼主

请教大家个问题,因为在设计中经常有一个管井到另一个管井才有1CM的高差,在施工中是否按照设计的标高去施工,还是大体的标高就可以了!

请教大家个问题,因为在设计中经常有一个管井到另一个管井才有1CM的高差,在施工中是否按照设计的标高去施工,还是大体的标高就可以了!
免费打赏
jixjun20021026
2007年10月12日 02:05:03
2楼
标高决定了水流方向,
应严格按设计标高施工.
把好测量这一关,很重要.
回复
honner
2007年10月12日 14:00:40
3楼
如果上下都有标高,应严格按标高,要不可能下边的井出现问题。
回复
ymistletoe
2007年11月14日 09:39:09
4楼
明白了,谢谢,看来以后哪怕是1CM也不能马虎啊,谢谢了
回复
jianyh
2007年11月14日 10:02:14
5楼
这样的设计很不合理,才1CM施工的时候很容易倒坡!

都不能满足施工偏差要求!
回复
lushuier
2007年11月15日 12:44:06
6楼
坡度会不会小 1500管径最小坡度都1.5cm
回复
lsl4000
2007年11月15日 15:36:15
7楼
当然要严格按照规定的坡度做设计,否则,就没有规矩了。当然,你没有说两个井之间的距离是多少,如果只隔3m,则千分之三的坡度就够了。