是不是所有的次梁与主梁的交接处的主梁都要有3根加密箍筋(图)?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年08月26日 14:52:52
来自于建筑施工
只看楼主

如果是,这个照片的主梁都没有3根加密箍筋,可以吗?

如果是,这个照片的主梁都没有3根加密箍筋,可以吗?




免费打赏
wingsunme
2014年08月26日 15:27:40
2楼
按结构图施工
回复
tommylsm
2014年08月26日 15:49:45
3楼
没这说法,要加密,图纸上都会标示
回复
社稷人
2014年08月26日 16:36:33
4楼
按图施工,一般都会有,没有要求加密
回复
wd1990515
2014年08月26日 19:38:56
5楼
这个问题是关于,谁是谁的支座,比如主梁的支座是柱子,而次梁的支座是主梁,板的支座是次梁和主梁。
次梁与主梁相交处,在主梁高度范围内受到次梁传来的集中荷载的作用,这个集中力并非作用在主梁的顶面,而是要靠次梁的剪压区传给主梁的腹部。因此,在主梁的局部长度上将引起主拉应力,特别是当集中荷载作用在主梁的受拉区时,会在主梁腹部产生斜裂缝,引起局部破坏,为此,必须设置附加横向钢筋,把此集中荷载传到主梁顶部受拉区。布置要求请看混凝土结构设计规范
第10.2.13条 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。
当采用吊筋时,其弯起段应伸至梁上边缘,且末端水平段长度不应小于本规范第10.2.7条的规定。

回复
niuniu54088
2014年08月26日 20:29:55
6楼
wd1990515 发表于 2014-8-26 19:38 这个问题是关于,谁是谁的支座,比如主梁的支座是柱子,而次梁的支座是主梁,板的支座是次梁和主梁。次梁 …楼上正解!具体还是按照设计施工,设不设置加密是设计上根据剪力大小确定的
回复
wuhanskl
2014年08月26日 20:30:41
7楼
按照标准来,成本和质量都要达到国家要求。
回复
美wa521de香
2014年08月26日 20:36:25
8楼
我感觉基本上都是,一般在结构总说明里面会有说明的,我们这边的都有,
回复
甲方施工员
2014年08月27日 09:05:43
9楼
按图纸和图集来

有可能通长加密
回复
xubo89
2014年08月27日 09:30:47
10楼
可能下面小的说明里面会有提到,你仔细看看说明……
回复
建筑人
2014年08月27日 11:49:51
11楼
wd1990515 发表于 2014-8-26 19:38 这个问题是关于,谁是谁的支座,比如主梁的支座是柱子,而次梁的支座是主梁,板的支座是次梁和主梁。次梁 …你是讲到根本的原因上去了,遇到同类疑问,要究其原因,不能单单的只问需要不需要!
回复

相关推荐