新风+FCU系统——新风如何控制?
b89b
b89b Lv.3
2007年10月11日 17:41:45
只看楼主

我现在有三种想法:1、新风支管上装电动调节阀,与风机盘管、新风机联动,这样比较节能,但我好像没见谁在新风管上加电动调节阀的,不知道行不;2、新风支管上装电动调节阀,满足第1点要求,但单独控制,这样适合在过渡季节FCU关掉后照常送风,3、新风支管只装普通的调节阀,风机盘管关掉后,新风照常送风,这样势必在房间不用了时候新风机负荷不减少或是还得运转造成很大浪费。该怎样控制新风?困恼中。。。请达人指点下

我现在有三种想法:
1、新风支管上装电动调节阀,与风机盘管、新风机联动,这样比较节能,但我好像没见谁在新风管上加电动调节阀的,不知道行不;
2、新风支管上装电动调节阀,满足第1点要求,但单独控制,这样适合在过渡季节FCU关掉后照常送风,
3、新风支管只装普通的调节阀,风机盘管关掉后,新风照常送风,这样势必在房间不用了时候新风机负荷不减少或是还得运转造成很大浪费。
该怎样控制新风?困恼中。。。请达人指点下
免费打赏
choncghongz
2007年10月11日 19:05:58
2楼
新风一般是不控制的,你想想如果在过渡季节FCU关掉了,那么如果新风也关掉,房间里面的人还不憋死,但是这样比较费能到时实情
现在基本上好一点的设计都用一次回风然后用VAV控制送风了
回复
pastor163
2007年10月12日 16:06:16
3楼
最理想的方式应该是新风支管加定风量阀和电磁阀。
回复
b89b
2007年10月12日 16:37:27
4楼
谢谢楼上两位...
对了,pastor163所说的电磁阀起什么作用???,
回复
hong_yin
2007年10月13日 16:24:31
5楼
其实新风与FCU的开起可独立控制的,主要看室内使用情况吧了.
回复
wenzhen001
2007年10月13日 17:31:28
6楼

怎么控制
回复
7fish
2007年10月13日 20:30:10
7楼
我以为可在新风之管(前面装设普通调节阀调好风量)设电动阀,由室内人员控制开或关,没必要再根据人员再一次调节风量,新风机用变频风机维持风管一定风雅,这样在室内无人时可避免浪费,也简化了控制。