有关排水泵房集水池坡向集水坑的坡度10%是不是太大了?
东海龙王
Lv.12
2014年08月26日 17:04:50
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
《室外排水设计规划》第5.3.10 集水池池底应设集水坑,倾向坑的坡度不宜小于10%。10%的坡度,10m长坡降就1m,是不是有点太大了,实际设计从没取过这么大,一般也就取1%吧!
《室外排水设计规划》第5.3.10 集水池池底应设集水坑,倾向坑的坡度不宜小于10%。
10%的坡度,10m长坡降就1m,是不是有点太大了,实际设计从没取过这么大,一般也就取1%吧!
免费打赏
lundunzhang
2014年08月26日 18:42:41
2楼
集水池的宽度一般不会达到10m吧,集水坑也是有一定的尺寸的,即使集水池的宽度为10m,集水坑的宽度为4m,那么坡降也就0.6m了。
回复
huangzhimin
2014年08月27日 09:20:34
3楼
1、可参见《圆形钢筋混凝土蓄水池》(04S803 )、《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804 )各水池总布置图说明4池底排水坡=0.005,排向吸水坑。
2、建议排水泵房集水池坡向集水坑的坡度可采用5‰。
回复
yxq201413
2014年08月27日 09:44:25
4楼
建议排水泵房集水池坡向集水坑的坡度可采用5‰。
回复
相关推荐
消防连廊施工常见问题管控和预防
给排水工程
各类消防水灭火系统管道试验压力及要求汇总
给排水工程
海南某35MWh储能电站火灾事故分析
给排水工程
水龙头出水水流变小,怎么办?
给排水工程
官方回复:消防控制室双人值班有火警也不能离岗,学习书籍不具法律效力!
给排水工程
调蓄规模约4.11万立方米!松江新城10座初期雨水调蓄池预计明年投运
给排水工程
系统组件及设置要求 ~
给排水工程
地下水污染防治有哪些“新路子”?看试点城市怎么做
给排水工程
历史:如狂野西部的美国水处理和水质分析
给排水工程
首次界定:国家数据基础设施是什么?如何建?
给排水工程
广东江门:水厂光伏“宜装尽装”
给排水工程
市政工程地下管网中常用管材的对比
给排水工程
法兰的连接与装配
给排水工程
常压膨胀水箱的安装
给排水工程
水解酸化池和厌氧反应器的区别?
给排水工程
滞涝池设计方法
给排水工程
国家标准《城乡建设领域碳计量核算标准》公开征求意见
给排水工程
排水也能数字孪生?
给排水工程
高层建筑人防地下室给排水设计
给排水工程
既有乡村路面供水管道沟槽快速开挖设备
给排水工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开