有关排水泵房集水池坡向集水坑的坡度10%是不是太大了?
东海龙王
Lv.12
2014年08月26日 17:04:50
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
《室外排水设计规划》第5.3.10 集水池池底应设集水坑,倾向坑的坡度不宜小于10%。10%的坡度,10m长坡降就1m,是不是有点太大了,实际设计从没取过这么大,一般也就取1%吧!
《室外排水设计规划》第5.3.10 集水池池底应设集水坑,倾向坑的坡度不宜小于10%。
10%的坡度,10m长坡降就1m,是不是有点太大了,实际设计从没取过这么大,一般也就取1%吧!
免费打赏
lundunzhang
2014年08月26日 18:42:41
2楼
集水池的宽度一般不会达到10m吧,集水坑也是有一定的尺寸的,即使集水池的宽度为10m,集水坑的宽度为4m,那么坡降也就0.6m了。
回复
huangzhimin
2014年08月27日 09:20:34
3楼
1、可参见《圆形钢筋混凝土蓄水池》(04S803 )、《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804 )各水池总布置图说明4池底排水坡=0.005,排向吸水坑。
2、建议排水泵房集水池坡向集水坑的坡度可采用5‰。
回复
yxq201413
2014年08月27日 09:44:25
4楼
建议排水泵房集水池坡向集水坑的坡度可采用5‰。