做速冻搁架的老大进来指导下
wybbyw
wybbyw Lv.12
2014年08月26日 19:56:24
来自于制冷技术
只看楼主

本人想做一个速冻搁架,由于分的路数是在太多,如果用膨胀阀直接供液的话,会造成膨胀阀过多,现在本人想用一个大的膨胀阀然后后面用冷风机的分液头再进行分液,这样的话每路就60M。不知道有没有哪位大师这样搞过,效果如何。

本人想做一个速冻搁架,由于分的路数是在太多,如果用膨胀阀直接供液的话,会造成膨胀阀过多,现在本人想用一个大的膨胀阀然后后面用冷风机的分液头再进行分液,这样的话每路就60M。不知道有没有哪位大师这样搞过,效果如何。
免费打赏
wybbyw
2014年09月01日 17:53:20
2楼
有没有哪位老大帮忙下啊
回复
斗战圣佛
2014年09月06日 10:27:51
3楼
60m有点长,必须管径要粗一点。
回复
tujianquan_129037
2014年10月28日 11:27:08
4楼
没试过,会不会蒸发压力增高呢!
回复
wybbyw
2014年11月13日 20:58:01
5楼
为什么会增高呢
回复
bettyloverpig
2014年11月22日 07:58:22
6楼
哎 。。。 被深水炸弹逼出水面啊 !
回复
co1423050612221
2015年02月11日 11:04:44
7楼
这样做好像不太合适,会造成管路的供液不均,各路管路的阻力会不一样的
回复
林刚
2015年02月13日 09:09:35
8楼
速冻搁架用的铝排管吗 60米一点问题都没有
标准做法就是膨胀阀加分液器
注意回油正常就行了
回复
cywhqf
2015年02月14日 13:27:58
9楼
hefengkongtiao 发表于 2015-2-13 09:09 速冻搁架用的铝排管吗 60米一点问题都没有标准做法就是膨胀阀加分液器注意回油正常就行了经过膨胀阀和分液器之后,再进入60m长的排管,有点危险。恐怕会出现供液不均的情况。如果每路60m长的排管用1个膨胀阀,倒是没有问题。
回复
喜羊羊
2015年03月02日 08:27:07
10楼
可以这么做,没有问题。
回复
林刚
2015年03月07日 08:11:05
11楼
cywhqf 发表于 2015-2-14 13:27 经过膨胀阀和分液器之后,再进入60m长的排管,有点危险。恐怕会出现供液不均的情况。如果每路60m长的排管 …膨胀阀加分液器是直接蒸发搁架排管的统一做法,这个工程上都是这么做的。一个搁架十几路不会用十几个膨胀阀吧
回复

相关推荐