本人想做一个速冻搁架,由于分的路数是在太多,如果用膨胀阀直接供液的话,会造成膨胀阀过多,现在本人想用一个大的膨胀阀然后后面用冷风机的分液头再进行分液,这样的话每路就60M。不知道有没有哪位大师这样搞过,效果如何。
本人想做一个速冻搁架,由于分的路数是在太多,如果用膨胀阀直接供液的话,会造成膨胀阀过多,现在本人想用一个大的膨胀阀然后后面用冷风机的分液头再进行分液,这样的话每路就60M。不知道有没有哪位大师这样搞过,效果如何。
12楼
你这是用氟利昂系统吧,用氨系统就没这么麻烦了,可以很简单的做了。
回复
13楼
可以这样做呢,成本可以降低下来:)
回复
14楼
排管管路最好不超过120米
回复
15楼
谢谢楼主分享!
回复
16楼
氟利昂系统搁架排管一般就是膨胀阀加分液头
回复
17楼
如果是60米的话,采用分液头很难使蒸发排管的热效率达到均衡,我曾经试过。当初排管的长度是77米,排管管径DN25,并排9根。运行后,各管结霜不均。经过三次更改,也还是不理想。最后是将9根管分3组串联,设置了3个Dg15的膨胀阀解决的,由此还设置了调解站。
回复