123456789101112131415这些是2000A密集型母线槽安装现场,就有些疑问请教下大家。。。(1) 像这样2000A的母线,防护等级54,为什么接口部分不防水,而安装公司的安装路线大多都在消防管或污水管下走呢?这样规范吗?(2)工程有规定,风管,消防水管,空调管,污水管,生活水管,桥架,母线槽等,的安装顺序吗?就是先安装什么再安装什么的?(3)最后一张是, 最后调试通电炸掉的,接头处。 原因未知。。。 通电前调试过,各个绝缘电阻都合格!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
这些是2000A密集型母线槽安装现场,就有些疑问请教下大家。。。
(1) 像这样2000A的母线,防护等级54,为什么接口部分不防水,而安装公司的安装路线大多都在消防管或污水管下走呢?这样规范吗?
(2)工程有规定,风管,消防水管,空调管,污水管,生活水管,桥架,母线槽等,的安装顺序吗?就是先安装什么再安装什么的?
(3)最后一张是, 最后调试通电炸掉的,接头处。 原因未知。。。 通电前调试过,各个绝缘电阻都合格!
2楼
似乎有问题,电缆桥架似乎必须离热水管大于20厘米,看着距离不够
回复
3楼
电气桥架没在管路下方安装的;再说IP54等级够吗,如果没办法在下部似乎IP太低了;配电柜安装不在水管下方,特别是高压力消防管下部;断路器上下接线没做绝缘间隔防护,带负荷合闸接线端容易尖端拉弧短路。总结一句:电气施工明显走在了管路施工之后,后期电气施工有很大的问题,你这工程短路放炮是常事,搽不完的屁股
回复
4楼
问题挺多,施工单位建设单位,设计部门监理单位都有问题。
回复
5楼
设计和监理都有问题!!水管要避开母线接头那!还有就是安全距离的问题
回复
6楼
这个离水管远远的才好,2000A啊
回复
7楼
:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
8楼
2000A的密集型插接母线的防护等级为IP54个人感觉等级太低,接口处一般都不防水,IP65 的也不防水,你这个施工的最大问题是母线走在了有压管道下方,且更严重的是你竟然连接口都离有压管道接口那么近,这在规范上是不允许的,并且后期出事的概率非常大。至于施工顺序,并没有规定一定要哪个先施工,也可能人家消防的进场时间早,电气的进场时间晚呢,总不能一直压着消防不让干活吧,只要预留好空间就行了
回复
9楼
zhoujianghe886 发表于 2014-8-31 18:00 2000A的密集型插接母线的防护等级为IP54个人感觉等级太低,接口处一般都不防水,IP65 的也不防水,你这个施 …学习了,大虾!哈哈
回复
10楼
能达到IP65肯定防水,但现在好多母线槽都改为电缆了(尤其在海上石油平台)
回复
11楼
回复