前两张是论坛上找到的回答,得出结论:槽钢应该立着放,并且做不到土建预埋。这一张是03D201-4 图集中216页中,槽钢是立着放的,并且下面预埋了钢板这两张是2013年国网典设中10kV配电分册中的做法,国网典设中槽钢都标明土建预埋,并且平放。不同的方案中有不同的做法,一种是平放,下面垫钢板。另一种是平放,下面不垫钢板。得出的结论是槽钢应该平放。我是一个新入行的菜鸟,去请教我的师傅,师傅说槽钢平放,土建预埋。并且在我去变电站实地验证后,槽钢的确是平放。
![1.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
前两张是论坛上找到的回答,得出结论:槽钢应该立着放,并且做不到土建预埋。
![03D201-4 216页.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这一张是03D201-4 图集中216页中,槽钢是立着放的,并且下面预埋了钢板
![4.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![41.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这两张是2013年国网典设中10kV配电分册中的做法,国网典设中槽钢都标明土建预埋,并且平放。不同的方案中有不同的做法,一种是平放,下面垫钢板。另一种是平放,下面不垫钢板。得出的结论是槽钢应该平放。
我是一个新入行的菜鸟,去请教我的师傅,师傅说槽钢平放,土建预埋。并且在我去变电站实地验证后,槽钢的确是平放。
那么基础槽钢到底该如何设置,是平放还是立放?下面是否需要垫钢板? 有人说平放时焊接,有人说平放时无法焊接。
众说纷纭,请教大家,来寻求一个答案