急!生活给水量计算讨论
yxq201413
yxq201413 Lv.7
2014年08月27日 09:58:36
只看楼主

6层住宅,1户1卫,共94户,屋顶设共用生活水箱(由室外给水管网直接供水);1--6层均由水箱供水;我计算最高日最大时用水量=3*94*200/(1000*24) *2.5=5.88M3/H然后计算水箱的有效容积,我根据高校教材《建筑给水排水工程》第26页公式2-7,V=Ql*Tl,我将Ql=5.88,Tl=24,结果计算得141M3,好象很大啊,是不是不合理?各位是用什么方法计算的啊



6层住宅,1户1卫,共94户,屋顶设共用生活水箱(由室外给水管网直接供水);1--6层均由水箱供水;
我计算最高日最大时用水量=3*94*200/(1000*24) *2.5=5.88M3/H
然后计算水箱的有效容积,我根据高校教材《建筑给水排水工程》第26页公式2-7,
V=Ql*Tl,我将Ql=5.88,Tl=24,结果计算得141M3,好象很大啊,是不是不合理?
各位是用什么方法计算的啊

免费打赏
huangzhimin
2014年08月27日 10:19:28
2楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3. 7. 5条规定: 生活用水高位水箱应符合下列规定:
1 由城镇给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定;由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%;
。。。。。。
回复
yxq201413
2014年08月27日 10:23:45
3楼
:handshake
回复
版专攻
2014年08月27日 14:32:56
4楼
看你的条件,水箱是市政直供,应该是夜间补充水,水箱有效容积应按最高日用水量
回复

相关推荐

APP内打开