单相接地的电容电流会导致PT烧毁吗?
klgmr_21
klgmr_21 Lv.2
2014年08月27日 11:32:16
来自于继电保护
只看楼主

有一35kV变电站,一个月内烧了三次PT柜(两段PT都没能幸免,有一段还是烧完换了新的之后又烧了),提意见改用4PT方式进行消谐处理,改造完4PT后再没烧过。前阵子领导忽然提出要算该站的电容性接地电流,说有厂家指出有可能是电容性电流过大导致PT烧毁,给他算出来的数发现也确实超标。然后就开始加增接地变、消弧消谐设备。个人感觉接地电流过大和烧PT应该没有太大关系,所以请问各位这样加消弧设备对根治单相接地烧PT的情况有没有帮助?

2014年09月26日 08:59:02
2楼
电容性电流过大确实会导致PT烧毁。加消弧设备可以有效防止铁磁谐振,对根治单相接地烧PT的情况有帮助。
回复
seclusionss
2014年10月20日 08:08:19
3楼
同意楼上分析
回复
xuchaofeng_xcf
2014年10月20日 20:13:32
4楼
消弧装置本身是电抗器,破坏系统谐振条件,当系统发生单相接地时,抵消系统容性电流,降低接地点燃弧机率,降低中性点电压抬高值,使PT避免过激磁,可起到降少谐振机率..
回复
wanghongxia1983
2014年11月18日 13:49:14
5楼
好好学习。
回复
lingxuct
2014年11月25日 07:31:20
6楼
系统电容电流大,发生单相接地故障时谐振幅度也大,故造成PT烧毁。
回复
tld999
2014年12月02日 08:42:23
7楼
好好学习。
回复
superxu0802
2014年12月04日 11:54:03
8楼

活到老,学到老。每天学习一点点
回复
xiaolifeihua
2014年12月15日 11:29:26
9楼
加消弧线圈主要是限制接地时的电容电流,防止谐振过电压。应该有帮助,但不是直接帮助。另外,在一次加消谐电阻和二次微机消谐都能限制铁磁谐振过电压。一己之见
回复
shuang5019
2015年01月11日 20:02:40
10楼
消弧线圈只能消除工频谐振,对电缆薄弱的弧光接地没有多大作用,从高频来说,是不对的
回复