住户阀门打开瞬间管道压力会骤增吗,憋坏管件连接处。
beyond1588
Lv.2
2014年08月27日 14:06:56
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
1、住户阀门打开瞬间管道压力会骤增吗,憋坏管件连接处。2、听说猛的打开阀门,会憋坏管道。3、猛的关闭阀门呢?4、34层的高层,4楼地暖阀门处压力是多少?5、自来水压力呢?
1、住户阀门打开瞬间管道压力会骤增吗,憋坏管件连接处。2、听说猛的打开阀门,会憋坏管道。3、猛的关闭阀门呢?
4、34层的高层,4楼地暖阀门处压力是多少?5、自来水压力呢?
免费打赏
wu.ye
2014年08月30日 08:52:26
2楼
运行中的管道,猛的开关会产生水击
回复
wu.ye
2014年08月30日 08:58:00
3楼
打开阀门最多会从0升到运行压力,经过正常试压后的管道不会有事
回复
wu.ye
2014年08月30日 09:00:04
4楼
住户阀门都是支管阀门,且是手动的。综合各方面因素不可以因开启损坏管道和管件
回复
智能冷暖
2014年08月30日 16:57:57
5楼
这是管路中的水锤现象,慢开慢关就可以避免了,
回复
勇者无疆
2014年09月01日 08:28:29
6楼
还是满开慢关吧
回复
robybaggio11111
2014年10月23日 15:27:01
7楼
慢开慢关 ,个人理解
回复
勇者无疆
2014年10月24日 08:43:17
8楼
水击现象破坏力最大,其他倒没啥
回复
相关推荐
防水涂料堵死下水管道的疏通方法
装饰装修材料
2025-01-04 08:35:34
求救,有没有大佬知道管道跌水怎么计算的
市政给排水
2024-12-31 17:27:23
工业管道吹扫与清洗要求
工程监理
2024-12-26 13:18:53
双法兰传力接头在管道工程中的应用
市政给排水
2024-12-25 11:10:40
管道与钢梁碰撞,离谱操作堪比拆房!
钢结构工程
2024-12-24 14:42:16
各类消防水灭火系统管道试验压力及要求汇总
建筑消防给水
2024-12-23 16:28:40
除尘管道的设计与制作:构筑高效除尘系统的基石
大气治理
2024-12-22 10:26:41
双法兰传力接头在管道系统中的作用
市政给排水
2024-12-16 11:12:56
关于长距离室外输水管道排气阀设置的问题
给排水工程施工图
2024-12-14 09:40:19
暖通空调12种管道过滤器
造价成本管理
2024-12-13 10:33:19
阳台排水管道的设计要求及做法
建筑给排水
2024-12-12 16:31:21
“当阳台、露台雨水排入小区污水管道时,应设水 封井”
建筑给排水
2024-12-12 10:04:25
关于卫生间通风管道防火阀消防问题
通风排烟
2024-12-11 09:28:47
除尘系统管道上加装隔爆阀有啥要求?
大气治理
2024-12-07 17:25:37
求助大家雨水管道输水能力算出来略小于设计流量
市政给排水
2024-12-07 08:31:09
建筑给排水、消防管道系统施工验收前少不了的5大试验!
建筑给排水
2024-12-05 14:21:38
管道支架制作与安装的质量问题及对策
电气工程施工
2024-12-05 12:00:58
自来水来水管道压力太低,遥控浮球阀打不开怎么办?
建筑给排水
2024-12-05 02:20:38
既有乡村路面供水管道沟槽快速开挖设备
市政给排水
2024-12-04 10:09:37
排水管道施工前准备工作要点
环保大厅
2024-12-04 07:59:14
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开