关于空调冷凝管能不能接入雨水管道的问题?
洲艺
洲艺 Lv.4
2014年08月27日 15:05:36
只看楼主

图纸交底时,施工队总是建议把空调冷凝立管去掉(影响美观),建议将空调冷凝管接入到雨水管(用斜三通),这样行吗,不会产生溅水吗?

图纸交底时,施工队总是建议把空调冷凝立管去掉(影响美观),建议将空调冷凝管接入到雨水管(用斜三通),这样行吗,不会产生溅水吗?
免费打赏
yx123698
2014年08月27日 15:33:20
2楼
可以和阳台雨水管共用,不能和屋面雨水立管共用
回复
云飘飘
2014年08月28日 06:08:53
3楼
不能和雨水立管合用,如果立管堵塞,容易引起泛水。
回复
nmgbtfyq
2014年08月28日 07:58:19
4楼
冷凝水管不能和雨水管共用。因为雨水为重力流或压力流。在雨水管上接冷凝水会破坏排水效果返水
回复
小草瑜
2014年08月28日 08:18:22
5楼
看看学习了
回复
版专攻
2014年08月28日 08:31:12
6楼
有没有明确规定,空调冷凝水管不能接入雨水立管(重力流),压力流设计的肯定不行
回复
小时工
2014年08月28日 08:47:52
7楼
我觉得楼主说的这个位置应该是阳台的雨水管道,只有阳台的雨水管道才会跟空调冷凝管有相当的数量,如果是排屋面雨水的管道,不会有那么多根去与空调的冷凝水对应,改了也就没有意义了,总还是有几根是不能并进去的。

所以,个人觉得这个空调的冷凝水是可以并到阳台的雨水里面的。而且阳台的雨水管道一般还是设计预留洗衣机用的地漏,并入一个空调的冷凝水为什么不行呢。个人觉得没有问题,节省空间,美观度上升。
回复
w949940526
2014年09月01日 10:36:47
8楼
沙发是正解
回复
qianbochenhong
2014年09月01日 20:51:28
9楼

冷凝水管不能和雨水管共用。因为雨水为重力流或压力流。在雨水管上接冷凝水会破坏排水效果返水
回复
gkc1976
2014年09月02日 20:28:58
10楼
小时工 发表于 2014-8-28 08:47 我觉得楼主说的这个位置应该是阳台的雨水管道,只有阳台的雨水管道才会跟空调冷凝管有相当的数量,如果是排 …洗衣机的排水不能接雨水吧、那样雨污水就混排了啊?
回复
mao71413730
2014年09月02日 20:44:46
11楼
排阳台雨水立管可以