图纸交底时,施工队总是建议把空调冷凝立管去掉(影响美观),建议将空调冷凝管接入到雨水管(用斜三通),这样行吗,不会产生溅水吗?
图纸交底时,施工队总是建议把空调冷凝立管去掉(影响美观),建议将空调冷凝管接入到雨水管(用斜三通),这样行吗,不会产生溅水吗?
12楼
空调冷凝水是不能接入屋面雨水管的…有阳台的话在阳台上设置废水管用来接收洗衣废水和空调冷凝水
回复
13楼
按规定不应该这样搞啊,冷凝水影响美观的话可以单出设置冷凝水管道。
回复
14楼
GB50738中11.3.5条明确规定冷凝水管道严禁接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。
回复
15楼
这个知识又学到了
回复
16楼
谢谢楼主的资料
回复
17楼
冷凝水管不能和雨水管共用。因为雨水为重力流或压力流。在雨水管上接冷凝水会破坏排水效果返水
回复
18楼
洗衣机的排水不能接雨水吧、那样雨污水就混排了啊?
回复