我单位现上一台10KV变310整流变,现配一补偿柜,电容是400V20KAVR的10只,手动投入时,单只电容工作电流高达70A ,不知是什么原因造成的,请高手指教!
我单位现上一台10KV变310整流变,现配一补偿柜,电容是400V20KAVR的10只,手动投入时,单只电容工作电流高达70A ,不知是什么原因造成的,请高手指教!
2楼
谐波,或者电容器本身问题,或者表计问题。
回复
3楼
友情提示:
1、电流超出规定值太大了,不能继续使用,以免电容发热失效,甚至爆炸。
2、楼上说的有道理,应该是有谐波,发生了谐振,需要加装电抗器等消谐设备。
3、尽快找专业厂家协助处理,避免事故发生。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
4楼
谢楼上的指教,有道理
回复
5楼
分析系统谐波主要成份,在电容器回路传入适当大小的电抗器。这是设计时必须考虑的,否则设计是有责任的,是不合格的设计。
回复
6楼
分析系统谐波主要成份,在电容器回路传入适当大小的电抗器。这是设计时必须考虑的,否则设计是有责任的,是不合格的设计。
回复
7楼
电流太大,容易引起事故.
楼主你先看看电容的运行方式,看他是否是短时间的电流过大.
在看看有没有谐波存在,要是发生了谐振,需要加装电抗器等消谐设备
回复
8楼
整流变.....
整流是谐波产生的主要因素,难道不需要加装电抗器吗
回复