本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 编辑 现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的?其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要求把。因为我本身是TNS且带漏保的,重复接地时为了更加保险。

本帖最后由 woheni2010 于 2014-9-1 11:15 编辑

现在在做一个小区景观路灯配电,采用接地形式是TNS。然后每个45米打接地极。查图集说的是要采用角钢或者扁钢。垂直接地的尺寸是50X50X5角钢,长度是2500.可是我的覆土才1500厚啊。请问高手这里我的接地电阻值有什么要求?如果采用水平接地体,需要什么型号的?
其实我这里个人理解对于这个重复接地是不需要满足小于四欧姆的要求把。因为我本身是TNS且带漏保的,重复接地时为了更加保险。 我甚至觉得不打接地极也是满足要求的,因为我30MA漏电保护哪怕线路再长都可以及时跳闸。水平接地极尺寸长度都要多少啊?



免费打赏
laohuang168
2014年09月01日 10:53:04
22楼
woheni2010 发表于 2014-8-29 14:29 可是我以前都使用30MA的RCD没人反应误动作啊都是户外几十盏路灯合用一个30mA的RCD?
回复
hkchentao
2014年09月01日 11:16:22
23楼
如果是设计还是按规范来好些。
回复
n8866059
2014年09月01日 13:58:01
24楼
太浅了就把扁钢平着埋,最后测电阻值小于10Ω就行了
回复
mm5505151
2014年09月01日 20:49:44
25楼
PE线怎么能断呢
回复
smxzyjsxygbz
2014年09月03日 01:55:03
26楼
这个其实就是路灯的问题,通常在市政照明设计上会把所有的路灯外壳接地,接地电阻一般不应待遇30欧姆,跟铁塔接地差不多,如果做不到可以把路灯的接地网用镀锌扁钢连起来,这样能起到降低电阻的作用。至于路灯供电回路的漏电保护30mA估计不行,在户外的环境下只要稍有泄露电流就跳闸了,一般应该是选用100mA的漏电保护,在每个灯具可以采用30mA的漏电保护。