ccc___ 发表于 2014-8-28 13:56 380/220V系统的变压器,其中性点必须是直接接地的!这个接地叫工作接地,与配出线路N和PE分开无关! …那为什么变压器中性线已经接地了,还要和PE排连接,那不是重复接地了吗,不太懂,请指教
回复
23楼
tudoudianqi 发表于 2014-8-28 14:23 那为什么变压器中性线已经接地了,还要和PE排连接,那不是重复接地了吗,不太懂,请指教偶没看见N排到柜子里还要和PE排连接?
回复
24楼
红苹果 哈哈,带上眼镜儿区管。柜上4根排,柜下1根排。。
再看一次:
TMY-3(80X8)+1(63X6.3)
下面有TMY-(63X6.3)
GCS柜,典型的TN-S系统。
回复
25楼
变压器那个中性线是不是重复接地了,这样可以吗
@红苹果
回复
26楼
说了不少,都不敢武断。
不要截图,把你的cad图纸传上来,让大家帮你修改,这样你的图纸就完美。
回复
27楼
高手啊---------------
回复
28楼
zhang_pz 发表于 2014-8-29 08:59 说了不少,都不敢武断。不要截图,把你的cad图纸传上来,让大家帮你修改,这样你的图纸就完美。好的 我传下图纸大家好好研究 同讨论 共进步
回复
29楼
ccc___ 发表于 2014-8-28 13:56 380/220V系统的变压器,其中性点必须是直接接地的!这个接地叫工作接地,与配出线路N和PE分开无关! …这句话 我得好好消化下 以前我一直认为图纸上只要变压器低压侧画上N线与PE并通的就是 TN-C系统,难道这个理解一直是个错
回复
30楼
这是全套高低压开关柜 希望大家帮忙看下
回复
31楼
哪位大侠解释一下这个地方,PE排通过变压器中性线接地,之后还会有接地的地方吗