1、一直有个疑问,水平的圆形风管接入通风竖井,在现场施工的时候,这个好做吗?是否有必要改成矩形风管接入风井?谢谢2、对于单层地下车库,通风和排烟共用的系统,排烟排风管接土建风井的地方到底需要安装防火阀么?(无其他风机共用风井情况)
1、一直有个疑问,水平的圆形风管接入通风竖井,在现场施工的时候,这个好做吗?是否有必要改成矩形风管接入风井?谢谢 2、对于单层地下车库,通风和排烟共用的系统,排烟排风管接土建风井的地方到底需要安装防火阀么?(无其他风机共用风井情况) |
2楼
也可以安装的,不需要特别改为矩形风管;排烟风机入口处需要设置排烟防火阀。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2014-8-29 06:46 也可以安装的,不需要特别改为矩形风管;排烟风机入口处需要设置排烟防火阀。出口接风井的地方需要加防火阀吗,我看了好多图纸,有些加了有些没加
回复
4楼
圆形的和方形的都没啥问题,一半圆形风管直接扎进去就行了;第二个问题,一般排风烟机都是放在排风烟机房内的,所以,排烟防火阀要设置,但是设置在风管出排烟机房的位置,在风管接风丼的地方是不设置的。
回复
5楼
我以前有注意过这个问题 后来觉得都可以的 圆的风管的防火阀 止回阀也都用的 没有问题的 这个主要是个人习惯问题吧
回复
6楼
顺时钟 发表于 2014-8-29 18:20 圆形的和方形的都没啥问题,一半圆形风管直接扎进去就行了;第二个问题,一般排风烟机都是放在排风烟机房内 …第二种情况是不是排烟机房和排烟井还有一段距离?所以防火阀装在风管出机房的位置?
回复
7楼
排烟防火阀要设置!规范:竖向穿越防火分区时,与垂直风管的水平管道应设280度能自动关闭的防火阀。
回复
8楼
顺时钟 发表于 2014-8-29 18:20 圆形的和方形的都没啥问题,一半圆形风管直接扎进去就行了;第二个问题,一般排风烟机都是放在排风烟机房内 …您能说说“在风管接风丼的地方是不设置的”的理由吗?
回复
9楼
duguao2001 发表于 2014-11-16 13:53 第二种情况是不是排烟机房和排烟井还有一段距离?所以防火阀装在风管出机房的位置?排烟防火阀在烟气进机房的一侧墙上设置,并且最好是放在机房里,风管接风井的地方设置没有意义,防火阀主要是为了保护风机和避免高温烟火穿入风井。
回复