《消防给水及消火栓系统技术规范》已并交付印刷,预计8月底9月初正式出版。规范主要主编马恒及规范组组长黄晓家宣贯。国家标准GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》,自2014年10月1日起实施,目前规范已经定稿,并交付计划出版社印刷,预计8月底、9月初可以正式出版。《消防给水及消火栓系统技术规范》继承了《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)的相关内容,由原来的42条和38条扩展为360余条,强条41条。
主讲专家马恒(原公安部消防局标准规范处处长,规范主要主编人)从消防管理部门角度对“新消规”的重点条文进行了阐述和解释。
黄晓家(中国中元国际工程有限公司总工,规范组组长、主编)从设计角度,对“新消规”在设计中的重点、难点及易混淆点等,进行了归纳和总结,并就典型设计案例进行了说明。@nlp125
ps:感谢网友nlp125提供信息以及提供《消防给水及消火栓系统技术规范》学习汇报
网友machael提供关于《消防给水及消火栓系统技术规范》中消火栓做法的重大改变
网友tjuzkj 提供的 GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清含条文说明)
22楼
本帖最后由 lxtx002 于 2014-9-29 00:17 编辑
据消规5.2.6-10水箱最低水位要高于出水管,
按4.3.9图2-(4)太高=150+200+350=600,
能否倒过来、池底出水,挡板4D在出水管之上==150+200
回复
23楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-9-30 15:04 编辑
5.2.4-2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内, 其他地区宜设置在室内, 当必须在屋顶露天设置时, 应采取防冻隔热等安全措施;
5. 2. 5 高位消防水箱间应通凤良好, 不应结冰, 当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时, 应采取防冻措施, 环境温度或水温不应低于5℃
4. 1 . 5 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。
5.5.9-1 消防水池...严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃, 但当无人值守时不应低于5℃;
7. 1. 5 严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统, 应采取防冻措施, 并宜采用于式消火栓系统和干式室外消火检。
7 . 2. 1 市政消火检宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用于式地上式室外消火栓, 严寒地区宜增设消防水鹤。当采用地下式室外消火栓, 地下消火栓井的直径不宜小于1. Sm, 且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。
7. 4. 9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:
1 多层和高层建筑应在其屋顶设置, 严寒、寒冷等冬季结冰地区 可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;
疑问一∶冬季冬季冰冻地区~冬季结冰地区,温度值怎么区分
疑问二∶“等”=严寒、寒冷, 还是“等”=冬季冬季冰冻地区 或冬季结冰地区
疑问三∶ “冬季冰冻”“冬季结冰”地区是有偶尔几天(甚至夜冻日融)、还是整个季节呢
回复
24楼
谢谢分享,感谢
回复
25楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-10-10 09:29 编辑
9.4.2-2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过Bm 的民用建筑等场所, 消火栓栓口动压不应小于0. 3 5MPa , 且消防水枪充实水柱应按13 m 计算; 其他场所, 消火栓栓口动压不应小于0. 2 5 MPa , 且消防水枪充实水柱应按 10m 计算。
疑问∶
水枪充实水柱按 10m 、一根水带,栓口压力不到20m. 现在压力提高那么多:funk:,按2根水带串联设计、都绰绰有余。
疑问∶按2根水带串联设计 :P ,违反消规吗
回复
26楼
gyjxp1973 发表于 2014-9-3 14:03 新版建筑设计防火规范还没有实施,母规范还没有实施,子规范要先实施吗?搞不明白同意啊,防火规范先得动啊,乱套了
回复
27楼
zp_ks 发表于 2014-10-9 08:45 同意啊,防火规范先得动啊,乱套了这应该不算子母吧,消规只是针对消火栓技术方面进行细化、具体,防火规范是一个大范围的,不影响啊
回复
28楼
学习学习,谢谢楼主分享资料
回复
29楼
恩 要学习
回复
30楼
新人路过学习了
回复