各位前辈好,我是新手,我想请问下水带的长度有四中,15、20、25、30.我在计算时该怎么取值啊。谢谢
各位前辈好,我是新手,我想请问下水带的长度有四中,15、20、25、30.我在计算时该怎么取值啊。谢谢
2楼
建规8.4.3条第6款:每条水带长度不应大于25m.高规7.4.6.6:水带长度不应超过25m.实际应用中常取25米。多看规范吧
回复
3楼
我想问下15米、20米的水带我没听过,你从哪知道的有这种规格,说话一定要有依据,不能似似而非
回复
4楼
你们说的是消防的水管吗 ?
回复
5楼
一般都用20或25米长的,可以根据平面布置的要求选用。大多数设计人员选用25米的。
回复
6楼
我看到的大多数都是25米。
回复
7楼
可参见以下规定:
一、《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
。。。。。。
6 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;
。。。。。。
二、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)
7.4.2 室内消火栓的选用应符合下列要求:
。。。。。。
2 SN65 的消火栓应配置公称直径65 有内衬里的消防水带,每根水带的长度不宜超过25m;
。。。。。。
回复
8楼
规格是很多,但是一般选用25米的
回复