这种联络是否必须是ATS?
lampard2011
2014年08月29日 15:34:03
只看楼主

某项目安装有一台柴发用来供给消防符合以及部分非消防设备请问 发电机侧与变压器低压侧的联络开关是否必须是ATS,手动合闸可以吗?即发电机的启动信号可以取自低压进线断路器辅助触点吗,等发电机启动后,手动合联络开关。另外,非消防设备是否应设置失压脱口来确保发电机有足够容量顺利启动?

某项目安装有一台柴发用来供给消防符合以及部分非消防设备
请问 发电机侧与变压器低压侧的联络开关是否必须是ATS,手动合闸可以吗?
即发电机的启动信号可以取自低压进线断路器辅助触点吗,等发电机启动后,手动合联络开关。

另外,非消防设备是否应设置失压脱口来确保发电机有足够容量顺利启动?
免费打赏
htthcc
2014年09月11日 15:53:45
22楼
供电局与消防两个单位的要求不一样的,供电局要求两路电源不管手动自动必须可靠地切换,而消防要求在市电消失后,发电机必须立即启动,最好是发电机能自启动,这每个地方的要求可能不一样。
回复
好好先森i
2014年09月12日 08:41:14
23楼
布吉岛,帮顶。