12楼
配电箱开长孔不规范。
《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010
6.1.3
照明配电箱(板)安装应符合下列规定:
1.位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径食品,应一管一孔,不得用电、气焊割孔;暗装配电箱盖应紧贴墙面,箱(板0涂层应完整。
回复
13楼
最后一张看着坡度不够
回复
14楼
你这个项目的卫生间有沉箱吗??看样子要回填的啊?线管进配电箱的管子太长了!太难看了!肯定要改的!
回复
15楼
图片较多,不一一回答了。
电气线管预埋不应埋在保温层内,应在结构层预埋或开槽。地面走管,后期地暖、地面保护层、地砖都可以隐蔽,可不强制要求,但不允许两根以上线管交叉。
配电箱进线口都是后切割的,且没有套管保护管,穿线时容易刮破电缆或电线的绝缘层。
所谓的水平管不合适,穿线后一个插座出问题,另一个插座也不能用了。
同层排水管还没遇到这,但看图片发现,这个建筑没有总排水管吗,单层排水怎么进入的排水干管。
排水管都没有S弯,防臭效果不佳。
不锈钢管是干什么的,没有专门的管件吗,这样连接不一定能保证通过打压。
排水管需要检查或清扫口吗?不用吧
回复
16楼
你这个工程从图上来看前期预留不包括户内照明这些 基本都是后期重新布管,所以线管在保温层这些施工过程中是无法避免的 其实布管问题倒不大 最主要的是线管进接线盒及配电箱连接方式 连锁扣都没有 质检站是不给过的 我们这里
回复
17楼
licaicongcong 发表于 2014-9-3 11:48 你这个工程从图上来看前期预留不包括户内照明这些 基本都是后期重新布管,所以线管在保温层这些施工过程中 …这样的工程真是一塌糊涂
回复
18楼
你把水专业和电气专业的问题混在一块,有些是涉及到土建(精装)专业了。
回复
19楼
wangyan80 发表于 2014-9-2 23:31 图片较多,不一一回答了。电气线管预埋不应埋在保温层内,应在结构层预埋或开槽。地面走管,后期地暖、地 …你真是太专业的 我是做土建的 看不出来这么多问题 学习了谢谢
回复
20楼
不懂水专业,学习一下
回复
21楼
这工程完了
回复