休息时走进一工地 看着不对 但是不知道哪里不对 请教下工程师给个解答
zhangxuguang7766
2014年08月29日 16:58:51
只看楼主

如图所示

如图所示

IMG_4655.JPG


IMG_4656.JPG


IMG_4657.JPG


IMG_4658.JPG


IMG_4660.JPG


IMG_4662.JPG


IMG_4663.JPG


IMG_4696.JPG


IMG_4809.JPG


IMG_4859.JPG


IMG_5384.JPG


IMG_5385.JPG


IMG_5386.JPG


IMG_5389.JPG

免费打赏
maomaohello
2014年09月18日 09:34:30
52楼
有空也到施工现场去看看 多学习哈
回复
开心的人
2014年09月19日 08:23:21
53楼
不懂学习了....
回复
sw3636844
2014年09月20日 08:17:40
54楼
学习学习了
回复
zhangzhang2010
2014年11月28日 09:37:36
55楼
施工人员是任性了 还是赌气了
回复
zyh0320
2014年11月28日 10:22:26
56楼
看着这照片中的工程施工,真心是醉了。。。各种不规范啊。。。
1、第一张中应该是做混凝土现浇板时忘记预埋电气配管了吧,然后补的吧,很少这样在楼板上方开孔往下做照明配管吧?
2、第二张中电气配管不能在保温板中吧,一点耐火强度都没有
3、第三张中电气配管进配电箱时没有做套头
4、第四张墙面上不允许走电气横管
5、同层排水有利也有弊,同层可以避免对下层流水噪音干扰,但是不利于检修以及对土建结构有要求。同层排水施工没有做好坡度以及接口,很容易发生堵塞。
回复
chenshanwei2010
2014年11月28日 15:52:34
57楼
做的不是很规范的啦 还是按照规范来做较好的啦
回复
maomaohello
2014年11月28日 17:34:14
58楼
学习了学习了
回复
孤独的仙人掌
2014年11月30日 21:54:22
59楼
看后的感觉就是全部返工吧,配电箱直接切割机割,他怎么不直接把地下的那块板全部割了,太省事了,必须要机械开孔,对准位置。暗敷的线管施工真是随意,那还要管子干嘛。
回复
chenbin19840307
2014年12月09日 21:57:49
60楼
没得哪一个图片看得上眼
回复
红谷
2014年12月10日 04:45:23
61楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开