请教几个往年真题的问题:发输电 案例,谢谢!
whuvain
whuvain Lv.3
2014年08月30日 12:40:29
只看楼主

本帖最后由 whuvain 于 2014-8-30 12:45 编辑 原题目太长,我就摘抄部分。1、假设跨越高速公路时,两侧跨越直线塔呼高相同,则呼高应至少为多少(08年上午19题)题干中给出了导线40°和70°的最低点张力,按照GB50545 13.0.1前半句应该是按40°情况下,但13.0.1第四行又说……求得的最大弧垂计算垂直距离…………这样40°和70°都算一下是70°的弧垂大,到底是按40°算,还是最大弧垂算?不过按照常理来说应该是按最大弧垂来算最安全,可问题问的是至少,所以偶凌乱了,请问各位怎么算的?

本帖最后由 whuvain 于 2014-8-30 12:45 编辑

原题目太长,我就摘抄部分。
1、假设跨越高速公路时,两侧跨越直线塔呼高相同,则呼高应至少为多少(08年上午19题)
题干中给出了导线40°和70°的最低点张力,按照GB50545 13.0.1前半句应该是按40°情况下,但13.0.1第四行又说……求得的最大弧垂计算垂直距离…………这样40°和70°都算一下是70°的弧垂大,到底是按40°算,还是最大弧垂算?不过按照常理来说应该是按最大弧垂来算最安全,可问题问的是至少,所以偶凌乱了,请问各位怎么算的?
PS:这题无法进行最大弧垂判别。
我又看了下13.0.1的注3,应该是按70°吧,我理解的对吗?

2、若大风时垂直比载为A,水平比载为B,请计算大风时导线风偏角。(08年上午25题)
按照手册P106公式及注释,算风偏角的分母应该用自重比载,可参考答案计算时用的是垂直比载,本题的主题干中有导线自重,可以算出自重比载,到底按哪个算呢?
不过想想也对,风刮吹导线,会在某种程度上托起导线,导致垂直比载会可能小于自重比载。大家是怎么考虑的?

3、若悬式绝缘子串结构高度为155盘形绝缘子(不考虑爬电比距),请计算需要的绝缘子片数。(09年上午23题)
这个题目的参考答案考虑的零值绝缘子,不过要是不考虑零值绝缘子算出来的是28,还真没答案,可是要是这样考虑零值绝子的话,亲爹的啊,2013年上午24题,就没考虑啊,这题到底怎么算?
免费打赏
dys-wjj
2014年08月30日 12:48:49
2楼
1、导线最大弧垂按照γ1和γ7的大值来定,显然本题应取最高温度,按照70°算;
2、应该是自重比载,你算一下,自重比载是30多一点,题目应该是四舍五入;
3、线路不考虑零值绝缘子,在输电手册里已经说过了,变电站要考虑零值绝缘子。
回复
whuvain
2014年08月30日 13:49:01
3楼
本帖最后由 whuvain 于 2014-8-30 13:56 编辑 dys-wjj 发表于 2014-8-30 12:48 1、导线最大弧垂按照γ1和γ7的大值来定,显然本题应取最高温度,按照70°算;2、应该是自重比载,你算一 …嗯1、我理解的不太对,应该是你的这个思路。2、自重比载0.0328,算出来的是31.37°,参考答案A 是33.7°(按垂直比载算)。3、线路手册是在“按泄露比距那一节……”里有说:由于这种方法是以实际线路的运行经验………所以不需要考虑可能出现零值绝缘子而增加片数。问题在于本题是按照雷电过电压和操作过电压要求来选绝缘子片数,不是按照工频电压(泄露比距法)来选片数的,所以????再追加请问一个问题,关于绝缘子片数的海拔修正。5222的海拔修正法和50545的海拔修正法是不一样的,不同场合用不同的修正法,对吗?还漏掉了一个问题4、若该架空线某档档距为400m,悬垂绝缘子长2.7m,跨越高速公路时,请问导线悬挂点与地面的最小距离为?(09年下午40题)参考答案把绝缘子长度加进去了,我觉得不对,问题问的是导线悬挂点不是绝缘子悬挂点,所以不应该加,对吗?
回复
deletehomy
2014年08月31日 22:02:29
4楼
第三个问题用的是老规范计算绝缘子,50545是新弄的,以后用特征系数算就不加绝缘子了!
回复
hexun123
2014年08月31日 22:11:46
5楼
关于第一个问题,楼主的理解是正确的,因为在规范中要求用70度来计算最大弧垂