请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?
@红苹果
@ccc___
@hxh20052008
@mytheresa
2楼
顶一下,同问
回复
3楼
见 照明设计手册
回复
4楼
满足照度要求的同时,要合理布置了,根据设备布置情况确定。
回复
5楼
《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010
4.1.5
变电所内、高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具,灯具与裸母线的水平净距不应小于1m。
回复
6楼
柜前柜后各一排,应急灯适当布置,在停电时能给通道照明就可。
回复
7楼
路过学习下
回复
8楼
这个没办法只能看防火规范,还得有设备布置图,如果没有设备布置图,自己看着放,一般都能估计到设备布置的位置。全部应急灯,能单管就单管,照度均匀度好,柜后检修留照明。
回复
9楼
路过 学习了
回复
10楼
根据照度计算出灯具的数量,然后再布置。