某小区6栋高层(剪力墙结构)售后出现质量投诉,原因是个别梁板出现裂纹,而且填充墙出现很多裂纹,质量检测机构出具《检测鉴定报告》,混凝土裂缝原因是混凝土收缩裂缝,缝宽0.1-0.4mm,不影响结构安全,填充墙裂缝原因是填充墙和剪力墙接茬处网格布设置不当,宜修缮处理。但是业主对这种情况不能容忍,而且对鉴定报告结果表示怀疑,有的要求退房,有的要求补偿,请问大家遇到过这种情况吗?
某小区6栋高层(剪力墙结构)售后出现质量投诉,原因是个别梁板出现裂纹,而且填充墙出现很多裂纹,质量检测机构出具《检测鉴定报告》,混凝土裂缝原因是混凝土收缩裂缝,缝宽0.1-0.4mm,不影响结构安全,填充墙裂缝原因是填充墙和剪力墙接茬处网格布设置不当,宜修缮处理。但是业主对这种情况不能容忍,而且对鉴定报告结果表示怀疑,有的要求退房,有的要求补偿,请问大家遇到过这种情况吗?
73楼
路过拿币走人
回复
74楼
质量通病吧。。。 填充墙裂缝还是比较常见的
回复
75楼
二次抹灰要等沉降完毕再进行
回复
76楼
根据剪力墙梁板出现的裂纹走向,自我判断一下,看看不是结构的原因。遇见这事,如果业主不相信甲方提供的报告可以协商一下共同找一家他可以信赖的机构检测,结构没问题,那就是业主想要补偿了,这点自己协商一下,修缮肯定是必须的。
回复
77楼
像各位大仙级人物学习了,谢谢
回复
78楼
裂缝肯定是有的,按鉴定结果进行整改就是。
回复
79楼
斜槎砖没有按照要求施工,粉刷的时候没有贴网子。
回复
80楼
这种事情施工方和建设方都有一定的责任!在小业主收楼前的验收阶段为什么没有发现?根据检测报告的内容可以肯定这些裂缝是小业主收楼前就存在的。工作不认真就会遇到棘手的问题。解决该问题应该适当的考虑给予补偿。在施工款中扣除。
回复
81楼
我感觉可能出现的原因是,砌筑结束后直接就上抹灰了,根本没有等够7天的沉降时间,估计是抹灰被墙的沉降拉坏的,这种处理起来也容易,铲了重新来过就没有裂缝了!
回复
82楼
都有沉降,所以抹灰要等
回复