2012年案例下真题第二题接触电压电阻值
jackle_zheng
2014年09月02日 10:58:44
只看楼主

大侠们,大家讨论下,这道题到底选哪个

大侠们,大家讨论下,这道题到底选哪个

SAVE_20140902_105244.jpeg


SAVE_20140902_105251.jpeg

免费打赏
jackle_zheng
2014年09月02日 10:59:37
2楼
大侠们怎么看
回复
jackle_zheng
2014年09月02日 12:31:39
3楼
我觉得应该按照题目中提到的Ia来算,也就是6In
回复
jackle_zheng
2014年09月03日 10:21:28
4楼
大侠们,看看哈
回复
zzz980126
2014年09月03日 14:09:14
5楼
感觉是1.3倍的, 因为其它都是题目给的数值。像是陷阱。并且短路电流6倍计算,也或许比真正的短路电流小,就是真的故障,电压也超过50v。没有实际意义。
回复
jackle_zheng
2014年09月03日 17:00:40
6楼
我觉得,用作间接接触保护的断路器,要触发瞬动,必须达到瞬动限值,才能起到保护作用。应该是6In
回复
tonyyhl
2014年09月03日 18:09:24
7楼
感觉是1.3倍,题目故意设的陷阱好像,不是很明白
回复
wuyingjie_fs
2014年09月04日 11:05:29
8楼
感觉应该用32A,并不是所有的故障电流都能达到6In,而且题目问的是最大不能超过多少。和1.3倍没有关系,过电流额定值,应该是断路器的过流定值,
回复
skt8880
2014年09月04日 11:17:10
9楼
同问,困惑中,求真解?
回复
jackle_zheng
2014年09月04日 12:30:37
10楼
断路器有反时限 短时限以及瞬时动作整定。32A只是过负荷保护用的,动作时间长。而本题是触电保护,肯定是利用断路器的瞬动脱扣器动作,从而瞬时断开线路。当然接触电阻越小,Id越大,从而触发断路器瞬时脱扣。
回复
skt8880
2014年09月04日 17:04:05
11楼
应该是1.3倍的,具体可参考设计手册P919-P920
回复

相关推荐

APP内打开