小区有复式层采用三相电进户,现在出现这种情况,家里灯具、消毒柜等电器烧坏,后来查明是由于电表出线的零线松动,请问零线松动会导致户内单相电压上升吗?
小区有复式层采用三相电进户,现在出现这种情况,家里灯具、消毒柜等电器烧坏,后来查明是由于电表出线的零线松动,请问零线松动会导致户内单相电压上升吗?
12楼
hld_lhw 发表于 2014-9-3 09:20 民用供电三相不可能平衡,中性点偏移不可避免,一旦零线接触不良,有的相电压偏低,有的偏高,有可能达到38 …也不能这样说,关键是零线的接线按要求处理好。是可以避免的
回复
13楼
户内配电箱进线断路器有过压保护应该好些
回复
14楼
100%部份负荷会烧毁。
回复
15楼
不论是住宅楼单相进户还是三相进户,关键是变压器的中性点接地要牢靠、中性线截面要合理,不发生断线;由供电变压器引来的中性线N导线与电表箱处的N导线连接要可靠。
1. 以下图三相进户为例:
⑴ 上图中的d点一定要连接可靠。一旦连接松动,就可能发生中性线断线,使接在负荷轻相上的电器电压高,易烧坏。而e、f、g处的连接松动,则不会烧坏影响电器。
⑵ 如果此时供电变压器的中性点接地不良,或引来的中性线N断线,是与上述的d点发生松动的后果是一样的。
2. 单相进户:上图中负荷1、2、3和相线L2、L3取消。
此时d、g点接触不良或中性线N断线,不会烧坏电器。而变压器的中性点接地不良时,由于接在该变压器上的负荷不平衡,有可能造成L1的电压过高,使该户电器4有被烧毁的可能性。
回复
16楼
这就是断零的问题。三相负荷平衡肯定没问题,不平衡就可能烧毁
回复
17楼
路过顶下学到了东西
回复
18楼
这就是最典型的
“断零”事故!
回复
19楼
这种情况很明显,就是常说的“断零”(标准说法应为:中性线断线)引起的相负荷电压升高导致的设备烧毁!
回复
20楼
dianqipanli 发表于 2014-9-2 19:40 单相设备的配置在设计和施工中可以基本配置平衡,但是用户在使用中是根据自己需要来选择,不可能按照三相平 …确实,你说的对。
回复
21楼
dianqipanli 发表于 2014-9-2 19:40 单相设备的配置在设计和施工中可以基本配置平衡,但是用户在使用中是根据自己需要来选择,不可能按照三相平 …可是施工过程也无法保证每根零线都能按要求接紧,有没有什么保护措施?