小区有复式层采用三相电进户,现在出现这种情况,家里灯具、消毒柜等电器烧坏,后来查明是由于电表出线的零线松动,请问零线松动会导致户内单相电压上升吗?
小区有复式层采用三相电进户,现在出现这种情况,家里灯具、消毒柜等电器烧坏,后来查明是由于电表出线的零线松动,请问零线松动会导致户内单相电压上升吗?
22楼
可是施工过程也无法保证每根零线都能按要求接紧,有没有什么保护措施?
回复
23楼
家里的用电设备一般都是单相的,如果零线断了,设备应该是没有电流通过,那就应该不会烧掉啊!谁帮我分析分析我这样理解对不对?我在想是不是接线有问题,单相设备接入了两条不同相火线进入了,造成电压成了380的
回复
24楼
wms9932 发表于 2014-9-16 13:05 可是施工过程也无法保证每根零线都能按要求接紧,有没有什么保护措施?三相入户的中性线必须可靠,至于保护措施,一是工艺上,再一个单相空开设置过电压保护。
回复
25楼
hanzhg54 发表于 2014-9-2 12:15 错了,当中性线接触不良甚至断开时,极有可能烧坏电器,因为民用住宅的负荷是不可能平衡的,哪一相的负荷 …是的,我也是这样认为的,在三相负荷不平衡时,对于电气设备是最大的危害,同时,所有的接线在牢固可靠,不能出现虚接或者不接,这才是有效避免事故的办法。
回复
26楼
这个嘛很明显的断零烧设备事故。你可以网上随便搜搜断零就晓得为什么了。我这里大概说说吧,零线断了,如果这是三相不平衡就会引起中性点飘逸,即地电位飘逸。那么符合轻的相分得的电压反而高,最先烧毁。可能说的不大清楚,还是网上看看吧。
回复