GD应该满足的动稳:我的计算方法是36*根号2*1.8+3.86*根号2*1.85=101.7kA,选择C不知为何交通出版社的答案没有计算系统侧至短路点的这部分电流3.86呢?应该是类似13年下午案例第22题,求探讨。
不知为何交通出版社的答案没有计算系统侧至短路点的这部分电流3.86呢?应该是类似13年下午案例第22题,求探讨。