GD应该满足的动稳:我的计算方法是36*根号2*1.8+3.86*根号2*1.85=101.7kA,选择C不知为何交通出版社的答案没有计算系统侧至短路点的这部分电流3.86呢?应该是类似13年下午案例第22题,求探讨。

GD应该满足的动稳:我的计算方法是36*根号2*1.8+3.86*根号2*1.85=101.7kA,选择C
不知为何交通出版社的答案没有计算系统侧至短路点的这部分电流3.86呢?应该是类似13年下午案例第22题,求探讨。
免费打赏
peizhang991005
2014年09月04日 09:10:17
12楼
本帖最后由 peizhang991005 于 2014-9-4 14:13 编辑

只计算系统源提供的短路电流部分,不计算发电源的短路电流冲击值肯定不对,问题是发电源的短路电路冲击值的计算方法。