土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 小弟刚刚做完一个水冷冷水机组机房,特上传求指点

小弟刚刚做完一个水冷冷水机组机房,特上传求指点

发布于:2014-09-02 17:05:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟刚刚做完一个水冷冷水机组机房,特上传求指点

水泵
11.jpg
水泵
22.jpg
配电箱3
33.jpg
两台开利350B

44.jpg
主机接口
55.jpg
主机接口
66.jpg
主机接口
77.jpg
主机接口
88.jpg
水泵
99.jpg

99.jpg


11.jpg


22.jpg


33.jpg


44.jpg


55.jpg


66.jpg


77.jpg


88.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jilinfanguangkui
    总体上还是可以的
    2014-09-16 19:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • 风晓得2018
    风晓得2018 板凳

    最大毛病是蝶阀跟其他阀门直接连在一起,要拆过滤器、软接时蝶阀不起作用