1】。后注浆加强增强段的总长度。【桩规】41页说,当桩端和桩侧都有注浆时,竖向增强段长度lgi为桩端以上12m及各桩侧注浆断面以上12m。请问,这个【各桩侧注浆断面以上12m】是怎么理解的?如下图,桩端桩侧都注浆,lgi是取12m还是24m?2】按【抗规】6.2.8对抗震墙底部剪力调整时,先要确定抗震墙的抗震等级。请问这个抗震等级是否是抗震构造措施等级?真题25题在调整剪力时,抗震墙等级是一级还是二级?
1】。后注浆加强增强段的总长度。【桩规】41页说,当桩端和桩侧都有注浆时,竖向增强段长度lgi为桩端以上12m及各桩侧注浆断面以上12m。请问,这个【各桩侧注浆断面以上12m】是怎么理解的?如下图,桩端桩侧都注浆,lgi是取12m还是24m?
2】按【抗规】6.2.8对抗震墙底部剪力调整时,先要确定抗震墙的抗震等级。请问这个抗震等级是否是抗震构造措施等级?真题25题在调整剪力时,抗震墙等级是一级还是二级?
2楼
自顶一楼,上头条
回复
3楼
geniuswenz 发表于 2014-9-2 21:18 自顶一楼,上头条1、第一题题目中说明了为桩端注浆,所以桩侧提高强度段为从桩底往上12m。2、剪力调整为抗震措施中非抗震构造措施部分,所以不应该按照抗震构造措施等级调整。真题答案不一定是标准答案,我本人觉得该参考资料答案有误。
回复
4楼
刚才看了看这俩题,第一个如楼上所说,第二个我开始也以为是答案错了,后来看了看,题目给的是在进行截面设计时……,是不是这个应该是算在抗震构造措施里面啊,求认同。
回复
5楼
注浆增强段,对于桩端,桩侧复合注浆,即桩端以上12米+桩侧注浆以上12米;重复的不计;貌似没有疑问吧;内力调整是抗震措施,不是抗震构造措施;这个也没有疑问吧?
回复
6楼
【封贴定论】
第一个问题,题目中说了是桩端注浆加强,故即使桩侧注浆,也只能按底部以上12m计算;
第二个问题,应属参考答案错误。按二级调整抗震墙剪力。