现在手头上有一个项目,6层的建筑物,总面积是8450平米。1~3层是商场,层高是4.5米,4~6层是快捷酒店层高是3.6米

。总的冷负荷是1600KW,其中每层商场面积时16010平米,每层商场负荷是370KW,冷负荷指标是230W/平米。酒店每层约

1300平米每层酒店负荷是170KW,冷负荷指标是130W/平米。其中商场冬季需要空调制热。每层的空调热负荷是500KW,地

点是山西大同。

设备选型时选用风冷热泵模块机组,(单台制冷量66KW,制热量是75KW.)20台。(根据样本,此型设备最多8台组成一个模

块)则计划按照5台组合成一个模块,一共并联4个模块组。商场区域每层末端都采用34台1000型,风机盘管+两台6000风

量新风机模式。酒店区域每层选择50台风机盘管+1台4000风量新风机的模式。

以上就是项目及设备选型情况。


问题:
1、请各位帮忙看看,这样配置是否合适。

2、由于多个模块机组并联及冬季酒店区域不使用空调供热,我实在不知该怎么配循环水泵了。希望大家多多帮忙





(希望畅所欲言,不吝赐教,多多益善。)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zjy7957
    zjy7957 沙发
    minbee2005 发表于 2014-9-8 15:44 大同冬季很冷的,采用风冷热泵机组冬季供热存在很多隐患;当地集中供热应该便宜,建议调整为集中供热方式;可是甲方就是这样要求的,原本设计的是多联机,可是甲方嫌造价高,才退而求其次选用这种系统的。
    2014-09-13 19:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • zjy7957
    zjy7957 板凳
    xsmlwhy 发表于 2014-9-9 09:07 新风选的有点不科学哦?是选小了吗?
    2014-09-13 19:02:13

    回复 举报
    赞同0