新问题,跪求。大梁裂痕,怎么回事,进来帮看看啊!谢谢了
fj77777
fj77777 Lv.3
2014年09月03日 08:11:43
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 fj77777 于 2015-1-28 09:27 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,整栋房子的梁的梁底(梁宽)都是18cm,房屋刚竣工,请的是农村建筑施工队,问题多多,目前发现整栋房屋的梁广泛的存在着细小的竖向裂缝,最先发现的是在房屋顶层上(顶楼半层)和5层(也算是顶层了,上面也没有荷载的),目前这两层的裂缝也最为严重,有的裂缝甚至是裂到了梁底了,裂缝疑为贯穿性裂缝,横梁纵梁梁都有发现,最长的梁跨度约6.5米,最短的梁跨度约3米,梁宽(梁底)均为180mm,裂缝位置没有规律,有的在跨中,有的在前后端,一条梁有好几处这样的裂缝,甚至那个不足3米跨度的那根梁竟有3-4条这样的裂缝而且集中在1.3米范围内。发现有些填充墙也顺着这些裂缝开裂,对楼板做了灌水试验目前没有发现开裂渗水现象,包括顶层楼板也没有发现。

本帖最后由 fj77777 于 2015-1-28 09:27 编辑

农村自建房, 框架结构 ,房屋5层半,坐北朝南,整栋房子的梁的梁底(梁宽)都是18cm,房屋刚竣工,请的是农村建筑施工队,问题多多,目前发现整栋房屋的梁广泛的存在着细小的竖向裂缝,最先发现的是在房屋顶层上(顶楼半层)和5层(也算是顶层了,上面也没有荷载的),目前这两层的裂缝也最为严重,有的裂缝甚至是裂到了梁底了,裂缝疑为贯穿性裂缝,横梁纵梁梁都有发现,最长的梁跨度约6.5米,最短的梁跨度约3米,梁宽(梁底)均为180mm,裂缝位置没有规律,有的在跨中,有的在前后端,一条梁有好几处这样的裂缝,甚至那个不足3米跨度的那根梁竟有3-4条这样的裂缝而且集中在1.3米范围内。发现有些填充墙也顺着这些裂缝开裂,对楼板做了灌水试验目前没有发现开裂渗水现象,包括顶层楼板也没有发现。
在这些的裂缝处涂抹石膏进行仔细观察一段跟踪一段时间,发现石膏也出现了开裂裂痕,说明这个裂缝还在继续发展着。
会是什么原因造成这么多的裂缝呢?可把我愁坏了,我个人担心的是会不会是:1.地基沉降造成的。2.梁底(梁宽)太小造成的(模板师傅也说有这个可能的)
咨询了我们当地的工程检测公司,工作人员到了现场观察并对梁做了强度回弹仪,检测强度为38-40。最大的裂缝宽度为0.12mm(毫米)最后他们的说法是:裂缝应该是水泥的特性造成的,对于我的担心他们给的说法是:不像是地基沉降造成的,他说地基哪那么容易沉降啊!他们说目前还是考虑为收缩裂缝。造成的原因:1. 温差造成的收缩裂缝,2.混泥土制拌不均或配比不合理造成的,3。振动棒捣鼓不到位造成的。4.养护不到位造成的。对于为什么裂缝还在继续发展延伸,他们给的说法是:收缩裂缝会有一两年的发展期。最后他们交代我要继续跟踪观察这些裂缝一段时间。
在此请教各位大神帮我看看这个到底是哪里出现问题了,会不会是地基沉降造成的?或是梁底(梁宽)太小造成的的?对结构安全影响大吗?要怎么处理这些裂缝呢?我该怎么办呢,谢谢大家了。

免费打赏
cqccq141242
2014年09月29日 14:21:01
32楼
要看在梁的哪个位置,不过问题应该不大,收缩裂缝的可能性最大。
回复
zwqhnr
2014年09月29日 14:29:38
33楼
想看看裂缝有没有增大,就在原来裂缝上面粘上白纸,等过几天再看看。问题应该不大,应该不会扩大
回复
kv123
2014年09月29日 17:07:15
34楼
收缩温度缝吧
回复
fj77777
2014年10月04日 21:15:50
35楼
今天(10月4日)对其他楼层再次的做了详细的检查,不知道是以前没有发现,还是最近才发展的,在三,四层没有被粉刷覆盖的梁也发现了几处这样细小的裂缝,并且以前在顶层发现的这些裂缝有延展的迹象,但裂缝好像没有明显扩大的迹象。可担心死我了,我在想那些已被粉刷覆盖的梁是不是普遍都有这样的裂缝啊!到底是什么原因造成这样啊!我该怎么办呢?跪求各大神帮我看看吧!谢谢了。
回复
fj77777
2014年10月06日 19:29:41
36楼
今天(10月4日)对其他楼层再次的做了详细的检查,不知道是以前没有发现,还是最近才发展的,在三,四层没有被粉刷覆盖的梁也发现了几处这样细小的裂缝,并且以前在顶层发现的这些裂缝有延展的迹象,但裂缝好像没有明显扩大的迹象。可担心死我了,我在想那些已被粉刷覆盖的梁是不是普遍都有这样的裂缝啊!到底是什么原因造成这样啊!我该怎么办呢?跪求各大神帮我看看吧!谢谢了
回复
babyface2287
2014年10月06日 19:55:20
37楼
感觉问题不是很大,如果是自建房的话,很有可能使灰的配比不合格或者是振捣不到位造成的。
回复
liu860125
2014年10月07日 10:16:35
38楼
这一现象 最大的可能性是 在主体施工时 梁底支撑刚度不够,砼初凝无强度 就上人进行下道工序 使得梁底支撑颤动而造成的。
回复
fj77777
2014年10月07日 15:09:58
39楼
liu860125 发表于 2014-10-7 10:16 这一现象 最大的可能性是 在主体施工时 梁底支撑刚度不够,砼初凝无强度 就上人进行下道工序 使得梁底支 …您好,如果是这个原因那要紧吗?对结构安全影响大吗?我该怎么办呢?谢谢了
回复
fj77777
2014年10月07日 15:19:50
40楼
liu860125 发表于 2014-10-7 10:16 这一现象 最大的可能性是 在主体施工时 梁底支撑刚度不够,砼初凝无强度 就上人进行下道工序 使得梁底支 …您好,但是最先发现是在顶层上的几条梁上发现的,顶层倒完混泥土后,短期包括至今都没有在上面施工和其他下道工序啊|谢谢
回复
fj77777
2014年10月08日 19:11:03
41楼
10月4日,对其他楼层再次的做了详细的检查,不知道是以前没有发现,还是最近才发展的,在三,四层没有被粉刷覆盖的梁也发现了几处这样细小的裂缝,并且以前在顶层发现的这些裂缝有延展的迹象,但裂缝好像没有明显扩大的迹象。可担心死我了,我在想那些已被粉刷覆盖的梁是不是普遍都有这样的裂缝啊!到底是什么原因造成这样啊!我该怎么办呢?跪求各大神帮我看看吧!谢谢了