工程桩头是否要这样处理吗?
wig18752053046
2014年09月03日 12:14:05
来自于建筑构造
只看楼主

工程有几根桩在破桩时破低了100mm左右,在验收设计院说要处理一下,今天来了个设计变更通知单.请看图片.

IMG_0257.JPG IMG_0258.JPG IMG_0621(1).JPG工程有几根桩在破桩时破低了100mm左右,在验收设计院说要处理一下,今天来了个设计变更通知单.请看图片.

IMG_0257.JPG


IMG_0258.JPG


IMG_0621(1).JPG

免费打赏
wxf20072008
2014年09月05日 08:54:40
2楼
真怀疑桩头强度够不够,那么松散
回复
roguishboy45
2014年09月07日 14:23:07
3楼
应该是要处理一下,按图集要求桩直径或桩截面边长<800mm时要嵌入承台50mm,≥800时嵌入100mm
11G101-3 85页
回复
wig18752053046
2014年09月09日 18:22:04
4楼
roguishboy45 发表于 2014-9-7 14:23 应该是要处理一下,按图集要求桩直径或桩截面边长<800mm时要嵌入承台50mm,≥800时嵌入100mm11G101-3 85 …谢谢你.{:2_85:}
回复
qq_1414647440372
2014年11月14日 16:37:07
5楼
个人感觉作用不大。但是得按变更办事
回复
xiaowy1118
2014年11月15日 09:59:22
6楼
好东东,学习了,谢谢!
回复
hwc0228
2014年12月04日 14:38:50
7楼
板凳是正解,为了满足嵌固深度,只能将承台底部处理。
回复
wujianhuaa
2014年12月16日 21:45:12
8楼
wig18752053046 发表于 2014-9-9 18:22 谢谢你.这桩怎么破成这样啊
回复
dd2367806031
2014年12月21日 19:57:08
9楼
应该按设计方案处理,桩顶平面表面观察碎石级配不大均匀
回复
dd2367806031
2014年12月21日 19:58:31
10楼
表面观察桩顶碎石级配不大均匀
回复
学习设计方案
2015年08月27日 21:03:38
11楼

谢谢楼主资料分享
回复

相关推荐

APP内打开